求助!空调改造的可行性?
yzwhans
yzwhans Lv.2
2007年12月02日 00:41:24
来自于采暖供热
只看楼主

一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?

一个中央空调水系统分I、II两区(I区为客房,II区为办公室)。I区为1-5楼,由A立管供冷冻水;II区为6-8楼,由B立管供冷冻水。现由于将3楼改为办公室,冷负荷变大,打算将3楼的冷冻水改为由B立管提供,请问,这对系统有没有什么影响?
免费打赏
yanlufeng
2007年12月02日 19:37:19
2楼
楼主;你的项目既然是分区的,两个区的负荷变了,水的流量就变了,

首先,循环泵肯定是分区的,要核定一下循环泵能否满足你的改变后的负荷流量,

其次,机组分区没有?同理,要核定机组的负荷能力.机组如没分区最好.

机组,循环泵如能满足,就改.否则就别改!

最好还是在3楼加散热器,比如多加风盘,就行了.(当然,也存在低区泵的流量问题,,,)