公园的景观照明
蓉儿
蓉儿 Lv.3
2004年12月27日 10:47:10
来自于照明工程
只看楼主

有哪为高手作过公园的景观照明,请教以下问题:公园面积有33万平面,以运动为主。灯具已经布置好了,灯具种类很多,我不知道从何处开始,请问设计中应该注意什么事项?谈谈你们的经验,谢谢!!!

有哪为高手作过公园的景观照明,请教以下问题:公园面积有33万平面,以运动为主。灯具已经布置好了,灯具种类很多,我不知道从何处开始,请问设计中应该注意什么事项?谈谈你们的经验,谢谢!!!
免费打赏
luozi8250
2004年12月27日 11:48:12
2楼
你要干吗?配电!?
回复
herolis
2004年12月27日 15:14:45
3楼
灯具都配好了,那就应该是配电了。
回复
蓉儿
2004年12月28日 08:50:18
4楼
主要是配电,就是灯具种类比较多,而且公园面积很大,所以就无从下手,看哪位做过,可以给点经验
回复
蓉儿
2004年12月28日 08:51:01
5楼
主要是配电,就是灯具种类比较多,而且公园面积很大,所以就无从下手,看哪位做过,可以给点经验
回复
蓉儿
2004年12月28日 08:51:32
6楼
主要是配电,就是灯具种类比较多,而且公园面积很大,所以就无从下手,看哪位做过,可以给点经验
回复
chentj04
2004年12月28日 15:04:28
7楼
一般灯具要相隔配成一回路,配电箱设在值班室内。
回复
xudah
2004年12月29日 11:44:06
8楼
本人倒是做过,但是只有6万平方
回复
zfdvisual
2004年12月29日 15:28:35
9楼
相同的灯具一起控制、同一区域的灯具一起控制、采用隔相控制
回复
tangyu1999
2004年12月30日 10:52:10
10楼
是啊,我也有疑问:
1.用PVC管还是镀锌钢管?
2.一个回路是不是不能超过25个灯具?
3.每回路不超过16A?
4.是不是在每个灯具处要作短路保护?具体做法是什么?是否是陶瓷保险丝盒?
5.是否需防雷装置,做法怎样?
回复
hsr
2004年12月30日 14:24:59
11楼
应该可以灵活点吧