请教大神:《实务》教材P294 3.雨淋系统1)雨淋系统的联动控制设计。由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。这里的感烟应该是感温吧?大家的书上是怎么写的?我想确定一下我买的是不是盗版教材。
请教大神:《实务》教材P294
3.雨淋系统
1)雨淋系统的联动控制设计。由同一报警区域内两只及以上独立的
感烟火灾探测器或一只
感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
这里的感烟应该是感温吧?大家的书上是怎么写的?我想确定一下我买的是不是盗版教材。
4楼
楼主,不用纠结是否正版,知道雨淋系统的优点特点就可以推测了!
《建规》8.3.7下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:
1火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
2乒兵球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
3建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
4日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
5特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;
6建筑面积不小于400㎡的演播室,建筑面积不小于500㎡的电影摄影棚。
【条文说明】8.3.7本条为强制性标准条文。雨淋系统是自动喷水灭火系统之一,主要用于扑救燃烧猛烈、蔓延快的大面积火灾。雨淋系统应有足够的供水速度,保证灭火效果,其设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。
本条规定应设置雨淋系统的场所均为发生火灾蔓延快,需尽快控制的高火灾危险场所:
1火灾危险性大、着火后燃烧速度快或可能发生爆炸性燃烧的厂房或部位。
2易燃物品仓库,当面积较大或储存量较大时,发生火灾后影响面较大,如面积大于60㎡硝化棉等仓库。
3可燃物较多且空间较大、火灾易迅速蔓延扩大的演播室、电影摄影棚等场所。
4乒乓球的主要原料是赛璐珞,在生产过程中还采用甲类液体溶剂,乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位具有火灾危险性大且着火后燃烧强烈、蔓延快等特点。
这么猛的火,是感烟还是感温,当然是感温啊!
回复
5楼
烈风 发表于 2017-8-9 11:13 楼主,不用纠结是否正版,知道雨淋系统的优点特点就可以推测了!《建规》8.3.7下列建筑或部位应设置雨淋 …我觉得你回答到了点子上!谢谢!
回复
6楼
GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范
4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与1只手功火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。