大功率电动机变压器选择问题
ttiiee
ttiiee Lv.12
2017年07月27日 15:28:43
只看楼主

有两台355kW电动机,额定电压380V,所带负载为压缩机。电动机启动方式为软启动且启动较为频繁,请问10kV变压器得选择多大容量能满足长期稳定运行。

有两台355kW电动机,额定电压380V,所带负载为压缩机。电动机启动方式为软启动且启动较为频繁,请问10kV变压器得选择多大容量能满足长期稳定运行。
免费打赏
开心老爸
2017年07月27日 15:46:16
2楼
1.变压器不叫10kV变压器,而是10/0.4kV变压器
2.电动及容量很大,可以考虑中压电动机,如10kV电动机
3.需明确除了两台压缩机之外是否还有其它负荷
4.如果只有这两台电动机,建议选用1000kVA变压器。
回复
ttiiee
2017年07月27日 15:59:24
3楼
开心老爸 发表于 2017-7-27 15:46 1.变压器不叫10kV变压器,而是10/0.4kV变压器2.电动及容量很大,可以考虑中压电动机,如10kV电动机3.需 …多谢版主,电动机已经安装完成,只是软启动得启动电流非常大,1000kVA变压器的额定电流1443A,第二台电机启动会超过变压器2倍额定电流,是否会有问题
回复
方安电子
2017年07月28日 09:50:41
4楼
让两台电机不要同时启动就行了。
回复
电气交流
2017年07月28日 10:11:22
5楼
选择的1000的变压器问题不大 一般来说空压机用软启动 3倍额定电流差不多了!
回复

相关推荐

APP内打开