这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风. 高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次, 经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风.
高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次,
经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
2楼
洁净度不达标有N多因素,例如检测前的清扫工作是否彻底、室内气流组织是否合理、风量是否满足等等,个人认为你列举的2、3、4条可能性不大,很可能是1、5。顺便问几点,
1。“自净时间”并不是用在此处的,自净时间是指洁净室已经使用过,被污染后净化空调重新运行至室内达到稳定的洁净度的时间。
2。“净化区面积是16平方”,“风量是2000M3/H”,“我按照现在实际风量算下来只有15次”,能否解释一下三者关系?
3。“风量是2000M3/H,冷量是7.5KW”,为何2000风量只有7.5冷量?处理焓差只有11?就算23,50的室内工况到露点大概也要有11的焓差了吧。
4。“机外静压是480PA”,“高效是用的99.995%的无隔板过滤器”,你的H14的终阻力按多大考虑?
回复
3楼
感谢2楼的体提问!
我先解释一下第2条:2000M3/H是我设备选型总风量,而设计总风量只要1250M3/H就够了,洁净区设计风量是:800M3/H,但是实际用风速仪测试计算后风量只有500M3/H,应该是风量达不到的原因所造,还有就是压力损失太大,风量也漏风!
我是用的隔板过滤器130PA的阻力
回复
4楼
剩下的风哪去了,房间是正压吗,为什么不调整阀门保证送风量,再检查一下室内机器是否干净
回复
5楼
我给出以下建议:
1.采用正确的高效过滤器的测试方法,这样可以确认高效处是否有泄漏;如果该项测试不能通过,可暂时确定是高效问题;
2.如果高效下面的洁净度可以满足,则基本可以确定是其他问题,例如,房间的正压是否满足、墙板天花的接缝处密封情况等等。
回复
6楼
4楼说的可能是关键的所在,洁净室的正压度是洁净度保证,不管你换气次数达到多少,如果车间是负压,那想达到洁净度可是很困难;当然也有洁净室是负压的,但他的密封性要求是相当苛刻的,我想你做的洁净室应该不属于这种情况。
回复
7楼
感谢谈不上,楼主不认为“2000M3/H是我设备选型总风量,而设计总风量只要1250M3/H就够了,洁净区设计风量是:800M3/H”,“我是用的隔板过滤器130PA的阻力”这些话该解释一下吗?
回复
8楼
净化区的总风量是1250M3/H(更衣和缓冲区要450M3/H,洁净区风量是:800M3/H),但是此厂家最小风量的净化空调机组是2000M3/H,(故2000M3/H是我设备选型总风量)
末端无隔板过滤器的阻力是:130PA
机外静压是:480PA
风管弯头比较多有:6个,每个湾头压损有50PA,这里的压损有300PA,最不利点的风管长度是15米,末端无隔板过滤器的阻力是:130PA
回复
9楼
请教一下,你的末端99.995%应该是H14了,请问你使用的是哪个厂家的H14过滤器而可以把终阻力按130计算的,谢谢。
既然你的机组2000,机组内盘管的处理能力是按计算风量选择还是机组风凉选择呢?
呵呵,“设计总风量只要1250M3/H就够了,洁净区设计风量是:800M3/H”,“净化区的总风量是1250M3/H(更衣和缓冲区要450M3/H,洁净区风量是:800M3/H)”,建议以后开始时就先说清楚。平面图布局好像有点问题。
回复
10楼
是吴江小厂生产的,没有什么牌子
回复
11楼
1、国内生产的高效过滤器都没有经过检测,所以洁净度达不到很可能是高效过滤器出问题了。
2、你的风机正常机外静压480Pa,你的延程阻力就要430Pa。风量偏小的原因还有一个,你选用的过滤器初阻力肯定大于200Pa,有隔板的高效过滤器阻力很大的。
回复