有四个楼层配电箱设备容量如下:1F 500.5KW2F 605KW3F 713.3KW4F 380KW请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?
有四个楼层配电箱设备容量如下:
1F 500.5KW
2F 605KW
3F 713.3KW
4F 380KW
请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?
12楼
不能,负荷过大超过2500A。不能全部配上!
选择较大电流!
回复
13楼
设备容量,应按计算容量选择母线槽。
回复
14楼
总负载:500+705+713+380=2298 总电流:2298/(1.732*0.4*0.85)=3902A
选用2500A的母线肯定不能满足要求.
回复
15楼
若每层面积很大,再加上空调全上的话,设备容量确实也不小,不过这么大容量的酒店我也没见过,顶得上一个大生产厂了。
楼主你计算的时候打需要系数了么?旅馆酒店的话,需要系数只有0.5左右的。
回复
16楼
楼主还是详细的说一下设备的类型以及各自的容量吧,感觉太大了,肯定可以打系数的。
回复
17楼
电流太大不适宜用插接母线,考虑下用专线供电
回复
18楼
主要是计算电流的问题呀!
这么大的负荷,不知是否分类照明、空调之类的,最好感觉是放射式供电好吧
回复
19楼
主要看看三相是否平衡,主电流能否满足
回复
20楼
电流太大不适宜用插接母线,考虑下用专线供电吧!
回复
21楼
回复