请教配电母线问题
zpyao
zpyao Lv.2
2007年11月30日 18:39:53
只看楼主

有四个楼层配电箱设备容量如下:1F 500.5KW2F 605KW3F 713.3KW4F 380KW请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?

有四个楼层配电箱设备容量如下:
1F 500.5KW
2F 605KW
3F 713.3KW
4F 380KW
请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?
免费打赏
zpyao
2007年11月30日 22:32:07
2楼
大家帮忙给点建议啊,谢谢!
回复
yayacs1980
2007年11月30日 22:46:48
3楼
选小了
回复
lingxuct
2007年11月30日 22:47:17
4楼
什么楼,用电量这么大,没见过。
回复
yl-zhyj
2007年12月01日 00:56:53
5楼
如果是三相供电,可以满足要求(需把1、4F并用一相)
回复
har1982
2007年12月01日 08:21:12
6楼
我想问一下你的这些负荷是什么等级的。插接式母线因该是属于树干式供电,停电的范围比较大!
回复
zpyao
2007年12月01日 13:07:57
7楼
这是一座酒店的裙楼部分,主要给餐厅、厨房、宴会厅的动力和照明供电。
回复
zhangjh_xj
2007年12月01日 19:14:48
8楼
这是啥楼房,这么大的装机;但就提供的数据而言,2500A的插接母线给这四个配电箱供电小啦,小啦快一倍。
回复
lingxuct
2007年12月02日 12:57:05
9楼

需要600多KW一层?!这厨房里装的是什么设备?餐厅、宴会厅能用这么大功率的设备?哪国进口的?肯定不是美国和西欧国家,他们要求节能的!!!
回复
rencom886@co163
2007年12月02日 18:32:54
10楼
大容量的设备,还是要放射式供电
回复
houjianfei
2007年12月02日 18:57:54
11楼
这是什么酒店呀 你在好好 算算 是不是这么大 它的实际用电量呀
回复

相关推荐

APP内打开