有四个楼层配电箱设备容量如下:1F 500.5KW2F 605KW3F 713.3KW4F 380KW请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?

有四个楼层配电箱设备容量如下:
1F 500.5KW
2F 605KW
3F 713.3KW
4F 380KW
请问选用2500A的插接母线给这四个配电箱供电,可以么?
免费打赏
lssdn
2007年12月04日 16:05:54
22楼
我也觉得负载有点大,首先要考虚专用线了.或许也要专设一个变压器~~
回复
henanyangyongjie
2007年12月05日 12:29:49
23楼
你这1F-4F是不是配电柜呀!如果是的话,那要慎重考虑,2500A太小了,要我看可以考虑一个系数,用3500A的,有的话可以用。
回复
ctzh
2007年12月05日 16:16:53
24楼
不知道楼主所列出的负荷是安装容量还是计算负荷,如果是安装容量,是要考虑需要系数的
回复
zpyao
2007年12月05日 16:29:08
25楼
首先感谢大家的回复,用电设备的负荷肯定是不会错的,这是个全球连锁的大酒店,主要是各个餐厅的厨房设备的用电量大,而且厨房设备的功率已经明确,每台设备都有明细,因为设备太多不方便上传,请大家见谅,并且请的是专业厨房安装公司提供的,也是他们安装,现在的问题是我提供的都是设备功率,是要算成计算功率的,那么这个需要系数,该如何取?按15楼说的0.5可以么?这个系数有规定么?还是经验呢?
回复
zhongminls1981
2007年12月05日 20:20:18
26楼
我觉得楼主还是考虑实际使用确定系数,应该不低于0.85吧,因为酒店高峰期时也要考虑到吧.
回复
eipen
2007年12月05日 20:52:50
27楼
连锁大酒店有米 选个4000A的母线槽给他
不行就两个2500A的 分两层给
要保险 不能甲方说改小就改小
回复
maj1970
2007年12月05日 21:06:02
28楼


既然是全球连锁店,应该可以向他们要求提供类似工程的实际使用数据作为参考.
厨房的需要系数一般不高.
回复
zzhspeed
2007年12月06日 09:56:30
29楼
整体的需要系数肯定是经验估算的,但是各个类别的设备组需要系数都是查设计手册的哦。
工业与民用配电设计手册(第三版)5页表1.2和6页表1.4
这本手册可是权威,不是我瞎猜的了吧
没这本手册的可以先看看这里 http://www.01ruodian.com/BBS/ShowPost.asp?menu=Next&ForumID=3&ThreadID=6753
照明部分的需要系数可取0.85
变电所处同期系数取个0.9左右就可以了。
回复
zzhspeed
2007年12月06日 10:15:49
30楼
对于供电方案来说可以采用两台1000KVA左右的变压器,每台供两层,重要负荷相互备用。
配电方案一:
根据供电情况每台变压器采用1600A左右母线作为主出线。其他功能负荷、互备负荷用电缆出线。
配电方案二:
把设备分类,每类设备有各自的层配电总箱,变电所处多回路放射式电缆供电。比如每层可以分成“照明、空调、厨房”三类,分别供电。尤其是厨房供电,由于比较集中,单独回路也很合理。
回复