请教!一台30KVAUPS屡烧整流变压器
jxlyb@co163
2007年11月30日 17:51:12
来自于变压器
只看楼主

配电柜跳闸,经检查,整流变压器烧毁(如图),换新整流变压器后工作正常(变压器温度,电流正常)。第7天历史重演!配电柜跳闸,整流变压器又烧了!而且两次都是烧的同一相绕组!求各位大侠给指点!

配电柜跳闸,经检查,整流变压器烧毁(如图),换新整流变压器后工作正常(变压器温度,电流正常)。第7天历史重演!配电柜跳闸,整流变压器又烧了!而且两次都是烧的同一相绕组!求各位大侠给指点!

1196416286847.JPG

f69b68caa56a50dc8fb9.rar