基础知识----浅谈低压断路器的选择与整定
zhao123456
zhao123456 Lv.7
2004年12月25日 15:12:30
来自于断路器
只看楼主

低压断路器是应用最广泛的一种控制设备,也称自动空气断路器,或自动空气开关。低压断路器在结构上有较好的灭弧性能,可以接通、断开正常负荷电流(正常分合闸),并可自动切断短路故障电流。主要用于配电线路和电气设备的过负荷、低电压、单相接地和短路保护。常用作配电箱中的总开关和分路开关。 ㈠ 低压断路器的分类按其用途分类可分为:配电线路保护用、电动机保护用、照明线路保护用及漏电保护用等几种。表 低压断路器的分类

低压断路器是应用最广泛的一种控制设备,也称自动空气断路器,或自动空气开关。低压断路器在结构上有较好的灭弧性能,可以接通、断开正常负荷电流(正常分合闸),并可自动切断短路故障电流。主要用于配电线路和电气设备的过负荷、低电压、单相接地和短路保护。常用作配电箱中的总开关和分路开关。
㈠ 低压断路器的分类
按其用途分类可分为:配电线路保护用、电动机保护用、照明线路保护用及漏电保护用等几种。
表 低压断路器的分类
用 途 分 类 电流范围(A) 保 护 特 性
配电线路 200~4000 选择型 二段保护 瞬时、短延时
三段保护 瞬时、短延时、长延时
非选择型 限流型 瞬时、长延时
一般型 瞬时、长延时
电动机保护用 60~600 直接起动 过电流脱扣器瞬动倍数(8~15)IOR
间接起动 过电流脱扣器瞬动倍数(3~8)IOR
限流式 过电流脱扣器瞬动倍数12IOR
照明用 5~50 短路瞬时,过载长延时
漏电保护用 20~200 30mA,0.1s分断
  
按低压断路器结构分类又可分为DW系列及DZ系列两类,DW系列是敞开式结构,一般装在配电屏内;DZ系列是塑壳式结构,属于保护式一般可装在配电屏、配电箱或配电板上。
按脱扣器的类型可分为励磁脱扣、过电流脱扣(有瞬时脱扣、短延时、长延时三种)和失压脱扣等。
按操动机构分类又可分为手动、电动(包括电磁操作和电动机操作)等两种。
㈡ 低压断路器的选择与整定
1、低压断路器过流脱扣器的选择 过流脱扣器的额定电流IN.OR应不小于线路的计算电流I30,即
IN.OR≥I30
2、低压断路器热脱扣器的选择 热脱扣器的额定电流IN.TR也应不小于线路的计算电流I30,即
IN.TR≥I30
3、低压断路器的选择
低压断路器的选择,应满足下列条件:
⑴ 低压断路器的额定电压UN.QF应不低于线路的额定电压UN,即
UN.QF≥UN
⑵ 低压断路器的额定电流IN.QF应不小于它所安装的脱扣器额定电流IN.OR 和IN.TR,即
对过流脱扣器
IN.QF≥IN.OR
对热脱扣器
IN.QF≥IN.TR
⑶ 低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求,由此同时选择其操动机构形式。
4、低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
可根据要求装设长延时过流脱扣器(作过负荷保护)、短延时过电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器(两种都作短路保护)。
⑴ 长延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(l)应大于线路的计算电流I30,即
Iop(l) ≥KrelI30
Krel为可靠系数,取1.1。
⑵ 瞬时过电流脱扣器的动作电流Iop(o),应躲过线路的尖峰电流Ipk,即
Iop(o) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,对塑壳式断路器(如DZ型),可取2-2.5~2;对万能式断路器(如DW型),可取1.35;对多台设备的干线,可取1.3
⑶ 短延时动作的过电流脱扣器整定电流
短延时动作的过电流脱扣器的整定电流Iop(s)应大于尖峰电流Ipk,即
Iop(s) ≥KrelIpk
Krel为可靠系数,可取为1.2。
5、低压断路器分断能力校验
要求低压断路器极限分断电流Ioc应不小于通过它的最大三相短路电流Ik即
Ioc ≥Ik
ttt001
2004年12月25日 15:09:40
2楼
内容不错,注意整理文字。
回复

相关推荐

APP内打开