关于电缆电缆规格截面选择,想请问论坛的前辈
leizi806
leizi806 Lv.4
2017年07月26日 16:41:08
只看楼主

遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈 项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电 供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地 建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?

遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈
项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电
供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地
建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?
canlong
2017年07月28日 10:19:56
12楼
应该附上计算书,不能按载流量选,应在电压损失,短路校验,经济电流密度等指标进行比选,因此,选大的电缆肯定比较合理。
回复
leizi806
2017年07月28日 11:06:14
13楼
努力加油33 发表于 2017-7-27 19:44 主要是看什么样的负载 综合考虑-5%吧主要是照明 空调电机用电。我按照2%以内考虑的,算的比较大