H形轴心受压柱什么时候需要用有效截面计算?
scresting
scresting Lv.2
2023年12月15日 19:50:40
只看楼主

《钢结构设计标准》2017第7.3.1条规定,实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者,其腹板ho/tw <(25 + 0. 5入)εk,30≤入≤100, 而第7. 3. 4条H 形腹板b/t>42εk时采用有效截面计算屈曲后强度。 比如,Q235杆件ho/tw=43,当入=40时,(25 + 0. 5入)=45,43<45,满足第7.3.1条规定,板件不会发生屈曲,而43>42,不满足7.3.4条,应按7.3.4-2计算折减系数,从而用有效截面计算屈曲后强度。

《钢结构设计标准》2017第7.3.1条规定,实腹轴心受压构件要求不出现局部失稳者,其腹板ho/tw <(25 + 0. 5入)εk,30≤入≤100,

而第7. 3. 4条H 形腹板b/t>42εk时采用有效截面计算屈曲后强度。

比如,Q235杆件ho/tw=43,当入=40时,(25 + 0. 5入)=45,43<45,满足第7.3.1条规定,板件不会发生屈曲,而43>42,不满足7.3.4条,应按7.3.4-2计算折减系数,从而用有效截面计算屈曲后强度。

这前后不是矛盾吗?

image.pngimage.png

免费打赏

相关推荐