沈阳地区可否采用游泳池作为消防水池
yfj1969
yfj1969 Lv.2
2007年11月29日 15:07:08
只看楼主

最近要做一个工程,是沈阳地区的,拟采用游泳池作为消防水池,不知当地是否允许,请了解的朋友告知一二

最近要做一个工程,是沈阳地区的,拟采用游泳池作为消防水池,不知当地是否允许,请了解的朋友告知一二
免费打赏
jayhu
2007年11月29日 23:13:30
2楼
游泳池是可以做消防水池,不过前提是防冻结冰
回复
wjwyq1964
2007年12月01日 18:33:32
3楼
可以呀 不过在消防泵前要加过滤器哦
回复
土哥威武
2007年12月01日 20:17:23
4楼
可以,全国好象都可以!
规范允许的!
回复
随风
2007年12月01日 21:09:40
5楼
可以吗?有规范依据吗?
游泳池能保证长年有水吗?冬天冬泳?检修清洗时还保证不动用消防用水量?物业管理怎么管理泳池设计人员能控制吗?
我个人观点是不可以。
回复
水锤
2007年12月02日 09:55:02
6楼
你的游泳池是露天的?
沈阳实现起来比较难,光是防冻就比较困难。
回复
su27min
2007年12月02日 12:12:09
7楼
可以吧,防冻做好点,再在水头加个过滤器
回复
ah-wangjun
2007年12月02日 14:12:53
8楼
不建议这样做,尤其在沈阳。
回复
寒冬
2007年12月02日 16:34:51
9楼


但是得做防冻处理措施。如果能做到这一点应该是一点问题也没有。
回复
yihong0223
2007年12月03日 08:07:57
10楼
沈阳消防不同意这样。
不是防冻。沈阳一般没有室外游泳池,室内的防什么冻?
主要的理由是游泳池一般要维护放水,此时不能保证消防使用。
回复
yfj1969
2007年12月03日 09:21:04
11楼
谢谢各位.是个室内的.可以不可以算一半.再加个消防水池储存总消防水量的一半.与游泳池一起使用.应该可以吧