最近做一个工程,供电局10kV进线,我想通过负荷开关直接送到变压器,可是业主要我加两个环网柜,一个进线,一个出线,说是有断开点,方便检修。是不是一般工厂都这样设计啊。
最近做一个工程,供电局10kV进线,我想通过负荷开关直接送到变压器,可是业主要我加两个环网柜,一个进线,一个出线,说是有断开点,方便检修。是不是一般工厂都这样设计啊。
2楼
如果高压计量必须有高压柜.低压计量可以不要,采用跌落开关等措施
回复
3楼
变压器容量超过800KVA要用高压柜,我们这是这样规定的
回复
4楼
在不违反设计规范的前提下,强烈建议依据业主的意思来画图。
回复
5楼
这个应该没有规定吧,看一下周边的室外变压器,都是在变压器前一个隔离开关,一个跌落式保险
回复
6楼
这跟变压器容量、当地供电部门要求、计量方式来确定、。
回复
7楼
我想知道,变压器供电电源方式,负荷情况,是施工电源吗?供电局供电距离一定很远,只能保护到你变压器高压侧,若变压器不加高压开关,只加跌落式开关,起不到对你变压器及负荷的保护,是很危险的.再有检修、改造或处理其他问题需要停电时,只拉开跌落式开关是不行的,那样设备示为带电设备。所以建议用一、二次开关