无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。
无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。
12楼
北京煤炭机械厂职工浴室,160个喷头,用三个dn50的恒温混水阀并联使用,冷水是市政供水,约2公斤压力,热水是变频泵增压,进浴室的主管dn110,淋浴器全部是刷卡机是收费,混合热水环路设计,回水管dn25,安装一个截止阀用以调节回水流量,出水温度调节在40度,现在运行稳定,
回复
13楼
浴室设计中热水供水管各分支在国内都不做环路回流,国外热水支管超过六米要设成环路回流。虽然多用了回路管材,但长久使用能够节约用水。但如果前端分支用水量大,可能造成后端分支的供水不足,因此可以在分支管路的末端加装回水温度自动控制阀,设定回水温度,超温关闭,低于设定温度自动打开,以此保证供水管中热水的温度达到后,回水关闭,节约热能和热水用量。
回复
14楼
水压要一致,最好用水箱供水,冷热水箱在同一高度;冷热水供水管管路走向一致,同程,供水主管管径适当放大。
回复
15楼
造成忽冷忽热的原因有多种,1。冷热水水压不一致,2.热水管路太长,
针对以上两个原因可分别采取以下解决方法。1。针对冷热水水压不一致,可以采用热水系统分区同冷水系统分区的方式。2..针对热水管路太长,各用水点用水不均匀的情况,可以设给热水管设置回水管路,并在分支管路的末端加装回水温度自动控制阀,设定回水温度,超温关闭,低于设定温度自动打开,以此保证供水管中热水的温度达到后,回水关闭,节约热能和热水用量。
回复
16楼
屋顶设置水箱是过去传统解决冷热水压力不平衡的办法,大型浴室,不间断开放的情况下,要用多大的水箱啊?屋顶承受得了吗?现在技术进步了,可以使用恒温混水装置,在大型超大型浴室已经成功应用。最近秦皇岛中国足球学校200个喷头的浴室,安装了4个dn50的恒温混水阀,已经完工,要是用水箱可能很浪费呢。即便用冷热水水箱,每个喷头自己调节冷热水,还是不能保证各分支压力均衡,因为冷热水用水量不同,高位水箱要是不加压,低水压运行更容易造成忽冷忽热呢。
回复
17楼
北京石油大学游泳馆浴室改造工程开春要动工了,100个喷头,目前还没有设计好怎么做节水设计。
回复
18楼
最简单的解决办法是(1)冷热水管道增加恒压供水。(2)在混水阀上方加装一个混水器,混水器是自作的不锈钢的。水泵记得加过滤器哦,尤其是刷卡的混水阀上方加装小型过滤器一个止回阀一个。我就是这样做的公共浴室已交付使用反映良好,就是不会画图呵呵。
回复
19楼
水泵控制压力不稳,可以采用PID恒压变频供水压力波动精确到1米www.doochpump.com.cn(上海杜科泵业)恒压变频供水!
联系人:蒙宝剑 先生 (销售部)13917439852 67679390
希望一起讨论,本人在江苏地区(苏州\太仓\常熟\昆山\)有样板工程欢迎大家现场考察
一、管网叠压变频给水系统(每台泵都设有变频器,保持供水压力偏差在3米内,节能部分获得上海市节能产品)
1、无负压(无吸程)自动供水设备直接以市政管网为水源,
形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统二次增压供水系统造成的水质标准降低问题,完全保持了市政水源的水质标准;
2、充分利用市政水源本身压力势能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
二、传统二次加压供水方式的缺陷 传统二次加压供水方式因自来水放进蓄水池过程中,原有压力被浪费且降低了相临用户压力,该设备对原有压力的水直接进行补压,并通过对水的流态处理使泵组补压效果最优,从而实现限量增压,保证相邻管网压力不受影响
三、性能特点
1、直接和市政管网相接 ,不用建水池。
2、体积小,占地少,安装方便。
3、水源罐,泵组全为不锈钢,水无二次污染。
5、水压稳定,不会造成相邻用户管网压力波动。
6、全自动运行,可无人值守。
7、保护功能齐全 ,故障自动显示,报警。
8、充分利用原自来水压力,差多少补多少,高效节能。
当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过水源罐的旁通管路直接向用户管网供水。
当市政管网欠压时,设备自动启动,在原有水压基础上开泵,进行变频调速增压供水
四、技术指标
供水流量 0—1500 M3/H
扬程
控制电机功率 0.75---1500KW
供水户数 10—10000户
压力控制范围 0.15—1.6MPa
平均节电率 30—60%
控制原理 正弦波PWM或空间矢量SVPWM
运行方式 单泵或多泵自动切换
控制方式 可编程和PID控制
过载能力 150% 60秒
保护功能 软启动、对过压、缺相、变相、欠压、断 路,瞬间停电,短路等均有自诊显示和保护功能。
五、应用领域
1、自来水厂和供水所的加压系统
2、居民住宅小区,高层建筑,宾馆饭店生产、生活给水
3、园林草坪的节水喷灌,滴灌给水
4、工业生产中恒压给水系统(印染,纺织,化工,饮料,冶炼)
5、老式高位水箱及水塔给水系统的更新换代
回复
20楼
要现场勘察,才能得出结论!!!!
蒙先生13917439852
回复
21楼
