浴室洗浴忽冷忽热问题的现象与解决方案
sybxbjb
sybxbjb Lv.7
2007年11月28日 15:15:09
只看楼主

无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。

无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。
免费打赏
sybxbjb
2007年11月29日 15:26:51
2楼
储罐式电热水器储罐中的水温在细雨过程中是不断下降的,为了保持洗浴温度就要在细雨过程中不断调整。燃气热水器水温的调整要调整火焰,不熟悉的加热炉很难掌握好。
在洗浴过程中,如果外管线有用水引起冷热水压力变化,也会出现忽冷忽热的现象,家庭中老人小孩洗澡往往不能自己调节,引起烫伤。因此在家庭浴室安装恒温混水装置是有必要的。首先安全性有保障,即便误调整也不会出来滚烫的热水,冷水断流热水可以自动断流。其次解决了洗浴中的忽冷忽热。国外浴室设计中普遍安装恒温混水装置,就是从安全角度考虑的,现在国内有这种装置了。
回复
sybxbjb
2007年11月30日 09:32:16
3楼
大学宿舍楼,共11层,每层有一个浴室,每间喷头数18个,还有两个洗脸盆。热源是电加热炉,每天晚上5点到11点供水。热水有回路,每个喷头设冷水开关和热水开关。洗浴时有忽冷忽热想象,学生自己随时调节解决。浴室不开放时间热水管是空管。现要改为刷卡计费洗浴。征询改造方案。
回复
sybxbjb
2007年11月30日 13:17:27
4楼
某企业大型浴室,共160个喷头,每天洗浴人次在1000人以上,最高有1500人次,原来是用两个50吨水箱蒸汽加热出水温度60度。现在装了太阳能热水器,其水箱20吨,最低温度45度。浴室喷头全部改为刷卡式,每人次八分钟,还要保留多大的蒸汽加热水箱做为辅助用热水箱?整个浴室怎么设计能省水并且运行合理节能?
回复
sybxbjb
2007年11月30日 15:27:41
5楼
刚看了个运行三年多的浴室,100个喷头的,太阳能集热,30吨水箱有辅助加热装置,设定温度最低45度,变频泵加压2公斤压力,把热水管接进恒温混水阀的热水口,恒温混水阀冷水入口直接市政自来水,压力约2公斤,在冷水进口安装有电磁阀,和水泵电机同步启动关闭,防止停机时冷热水互串。恒温混水阀出口接入浴室喷头,单管供水,水温可以调节,夏季37度,冬季39度。供水末端用dn20的管子接回热水箱,回水管上也装有电磁阀,和水泵电机同步,在开始洗浴前启动水泵电机,回水打开把供水管内的冷水排出去,回水管上还有一个截止阀可以关闭或调节回水流量。浴室喷头开关是红外感应的。目前还在正常使用。
回复
sybxbjb
2007年12月15日 13:57:39
6楼
保证洗浴时水温稳定,最重要的是水压要稳定,冷热水的压差要尽量一致。但在公共浴室由于洗浴人数的随时变化,以及外管线用水引起的压力流量变化都会影响洗浴水温度的变化,造成忽冷忽热的情况发生。这几年开始普遍使用的恒温混水装置可以有效解决洗浴中水温的忽冷忽热问题。并且这种装置有自动超温关断功能,可以避免烫伤事故的发生,保证了安全使用。这种恒温混水装置有两种类型。一种是单纯的恒温混水阀,类似一个三通阀,两个进水口分别连接冷水和热水管,一个出水口连接淋浴喷头,这种混水阀规格成系列,流量从1t/h到50t/h都有,还可以多个并联组合。其优点是价格合适,体积小。缺点是对冷热水的压差有要求,不能过大,否则洗浴人数的变化会引起混合水温度的变化,虽然在正负2度的范围内,但还是会让洗浴者感觉出来的。因此在系统设计中要解决冷热水的压差过大问题。譬如说要装增压泵或安装减压阀。
回复
sybxbjb
2007年12月15日 14:11:29
7楼
接上:还有一种混水装置是自带压力平衡的混水阀。这种混水阀先对冷热来水的水压进行压力平衡,然后再混水。其优点是能解决系统供水的冷热水压差过大的问题,保证出水温度的稳定。缺点是只有一种规格,最多供20来个喷头淋浴,还有就是价格很贵,性价比不好,不利于推广。因此在选用上要考虑本浴室系统的情况来选用不同的恒温混水装置。浴室单管供水一是节少工程量,节约了费用。二还可以便于使用节水喷淋器,如脚踏开关,刷卡器,红外感应开关等。
回复
sybxbjb
2008年01月07日 09:53:36
8楼
怎么没有人讨论,自己顶一下了
回复
sybxbjb
2008年01月26日 17:57:31
9楼
山西晋煤集团赵庄矿职工浴室,100个喷头,24小时开放,原设计冷热水供水压力是均等的,热水温度不超过60度。在洗浴时由于分支用水量的变化,各喷头实际压力不能保证均衡,造成了忽冷忽热的情况。后来由于系统问题,热水最高温度达到90度,而且压力也比冷水高,造成用手工调温阀无法正常使用。在调温阀打到冷水尽头。出水温度还高达50度以上,后加装dn32的恒温混水阀,每个阀带十个喷头,现在能够正常使用了,而且由于恒温混水阀的安全保护作用,即便冷水断流也能自动把热水断掉,保证了安全使用,
回复
sybxbjb
2008年01月26日 19:58:22
10楼
多年参与浴室改造和解决于是问题,总结了一点,与其在出现问题后使用恒温混水装置,不如在设计时就加以考虑,20个喷头以下的小型浴室,使用中各喷头相互的影响,压力流量变化引起的忽冷忽热。还是能够忍受的,越大型的浴室,各分支的流量压力变化很大,很难解决洗浴时的忽冷忽热现象,因此过去的做法是另设一个混合水箱,这样做虽然能解决忽冷忽热的问题,但初投资和运行费用都很高。不如使用恒温混水装置经济。
回复
sybxbjb
2008年01月28日 12:20:26
11楼
天津武警医学院学生浴室,96个喷头,男女两间浴室,冷热水分别用变频泵等压供水,每个喷头安装了冷热水受冻调节阀。但在使用时由于不能保证各分支的冷热水压力均衡,忽冷忽热现象严重,特别是为了节水安装计时刷卡淋浴器后,由于不能稳定的使用,学生意见很大。现在加装了dn32的恒温混水阀8个,每个阀供应12个喷头的用水,现在已经稳定使用,达到理想效果,但最初安装的管路及阀门全作废了,造成浪费,要是当初设计就考虑好,就能避免了。