桑拿浴室给排水设计主要包括两个方面:一是用水量计算,二是水力按摩池系统及管道设计。 一、冷水用量计算及管径确定 (1)淋浴用水 Qd1=m×q×L(按淋浴间数计)或Qd1=n×q×w(按床位数计) Qh1=k×(Qd1/H)? 式中 Qd1--最高日淋浴用水量 Qh1--最高时淋浴用水量
桑拿浴室给排水设计主要包括两个方面:一是用水量计算,二是水力按摩池系统及管道设计。
Qd1=m×q×L(按淋浴间数计)或Qd1=n×q×w(按床位数计)
q--每个顾客每次淋浴用水量,取200 L/人,60 ℃
淋浴间冷热水一般采用循环式双管供水,以免多个淋浴器同时使用时互相干扰,导致冷热水混合不均,管径由设计秒流量确定。树上鸟教育给排水设计杨老师。
k--每日按摩池补充水的百分比,可取15%~20%
或根据按摩池同时使用人数计算,按每人补充水量75 L/d计。
按摩池补充水量较少,一般12座位的按摩池每天的补水量为0.8~0.9 m3/h,其初次加水量较大,但考虑到其初次加水一般放在非营业时间,与淋浴用水时间错开,所以冷热水进水管管径仍可按补水量计,一般取DN 25 mm。
g--每位桑拿浴顾客每次所用织品的重量,取3 kg/人
q--洗涤干织品所需用水量,取40~60 L/kg
如果桑拿中心洗衣委托外单位,其用水量可不计入总用水量。
总用水量=(Qd1+Qd2+Qd3+Qd4)×(1.15~1.20)
① 淋浴用水:80~100 L/(人·次),水温60 ℃。
② 多功能电脑蒸汽房:120~130 L/(人·次),水温60 ℃。
③ 按摩池补水:110 L/(座·d),水温60 ℃。
④ 换热器选择:先求出热水总用水量后,再根据设计耗热量公式计算换热量:
Q=Kh×m×q(tr-t1)×C/(H×3 600)
水力按摩池按照制造材料及工艺不同,可分玻璃钢成品水力按摩池和混凝土现场浇铸式(土建式),前者管道及设备在原厂制造,现场拼装方便,节省施工时间,同时防水性能好,表面光滑,座位舒适感好,但价格较贵;后者施工较复杂,表面舒适感不及前者,但浴池尺寸可根据业主需要及现场大小确定,价格较前者便宜。
成品水力按摩池分成几种规格,如1座位,4座位,5座位,6座位,8座位,12座位等,给排水设计较简单,只需按产品样本要求接入冷热水管即可;土建式三温池可分为冰池、热水池、温水池。其工艺流程如图1、图2所示。
水力按摩池因水质较游泳池差,其循环周期短,一般取15~20 min,过滤沙缸一般采用进口小型沙缸,尺寸较国产碳钢滤罐小,平时过滤、反冲洗等流程控制是通过沙缸顶部的多向选择阀,方便简单,不像普通国产碳钢滤罐那样通过复杂的阀门控制,进口过滤沙缸滤料一般采用细石英砂,滤速可达50 m/h左右,按摩水泵流量根据按摩喷头个数确定,按摩喷头数根据浴池同时使用人数确定,水力按摩喷头分为内水型和外水型两种,国内内水型用得多,其出水量根据产品样本确定,一般平均出水量为2.30m3/h。为了保持浴池内水量及水面稳定,需设平衡水箱,考虑到过滤水泵及按摩水泵同时工作,一般平衡水箱容积不应小于浴池容积。
桑拿房及蒸汽浴室地面均设DN 50 mm地漏一个,排除地面集水,在桑拿的淋浴间应铺一层塑料疏水席,下设明沟或地漏排水,地漏大小根据淋浴间数量确定,机房设一个DN 100 mm或DN 75 mm地漏。
机房应靠近三温池,面积10~15 m2,若场地尺寸限制,可双层布置,但管路布置复杂,维修不方便。