关于300淋浴器浴室得给排水问题
hankking
hankking Lv.2
2007年07月18日 14:13:42
只看楼主

1.条件: 淋浴器300只,冷水温度10度热水箱储水温度60度, 淋浴器使用温度为40度 2.水箱容积计算: 淋浴器300只,40度小时用水量为300*500L/h=150m3.当储存45分钟则为112.5m3. 事实水箱储60度热水,故水箱容积为: 112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容积. 一般冷水箱容积同热水箱 3.冷水管管径:

1.条件:
淋浴器300只,冷水温度10度热水箱储水温度60度, 淋浴器使用温度为40度

2.水箱容积计算:
淋浴器300只,40度小时用水量为300*500L/h=150m3.当储存45分钟则为112.5m3.
事实水箱储60度热水,故水箱容积为:
112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容积.
一般冷水箱容积同热水箱
3.冷水管管径:
按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
(配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,300只淋浴器为30L/S.
查表(以钢管)DN150,q=30L/S,V=1.77m/S,I=40.5Pa.满足规范要求.
热水管管径可同冷水管.
这样做水箱太大,不太适于放屋面,这样的计算有没有问题
免费打赏
hankking
2007年07月20日 17:26:41
2楼
怎么没人吭气,300感觉大点,有人做过这方面的吗,谢谢指点
回复
sybxbjb
2007年11月30日 18:01:08
3楼
水箱太大了,淋浴器选用节水型的,每分钟5升水足已。,热水箱在使用时还可以继续加热,不知加热速度如何,要是快速加热,边使用边进冷水加热也就可以减小水箱容积了。冷水箱没有必要设置,直接通市政水源,把热水加压。50直径的管子用两根分别通往男女浴室就可以了,浴室热水管末端接一根20直径的回水管回水箱,装个电磁阀和加压水泵电机同步,使用前开泵循环几分钟就能把二水管中的冷水循环走,回水管装一个截止阀可以调节回水流量。可以考虑增加恒温混水阀,进浴室单管,便于安装脚踏,感应,刷卡开关。
回复
waterli@co163
2007年12月01日 09:41:44
4楼
请问楼主你这300只喷头在一间房子吗?
是大型工业浴室?
说明白一点
回复

相关推荐

APP内打开