1.条件: 淋浴器300只,冷水温度10度热水箱储水温度60度, 淋浴器使用温度为40度 2.水箱容积计算: 淋浴器300只,40度小时用水量为300*500L/h=150m3.当储存45分钟则为112.5m3. 事实水箱储60度热水,故水箱容积为: 112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容积. 一般冷水箱容积同热水箱 3.冷水管管径:
淋浴器300只,冷水温度10度热水箱储水温度60度, 淋浴器使用温度为40度
2.水箱容积计算:
淋浴器300只,40度小时用水量为300*500L/h=150m3.当储存45分钟则为112.5m3.
事实水箱储60度热水,故水箱容积为:
112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容积.
一般冷水箱容积同热水箱
3.冷水管管径:
按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
(配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,300只淋浴器为30L/S.
查表(以钢管)DN150,q=30L/S,V=1.77m/S,I=40.5Pa.满足规范要求.
热水管管径可同冷水管.
这样做水箱太大,不太适于放屋面,这样的计算有没有问题