【重点场所】桑拿浴室电气防火要点
wx_63885645
2022年05月20日 08:36:47
只看楼主

一、桑拿浴室内应按高温对线路、设备绝缘的危害程度作如下分区,如图1和图2所示,分1、2、3区,以便按区域分别采取不同的安全措施,将起火的概率降低至最小。 1区:距桑拿浴加热器附近0.5m,垂直平面向上延伸至屋顶以内的空间 2区:1区以外离地面1m内的空间 3区:2区以上至屋顶以下的空间 二、电气设备和线路防止高温危害的要求如下: a) 1区:在此区内除加热设备外,不应安装其它设备和线路,加热器的电源引线应符合产品本身耐高温要求,加热器距墙壁应大于100mm;并应加装隔热板;


一、桑拿浴室内应按高温对线路、设备绝缘的危害程度作如下分区,如图1和图2所示,分1、2、3区,以便按区域分别采取不同的安全措施,将起火的概率降低至最小。

1区:距桑拿浴加热器附近0.5m,垂直平面向上延伸至屋顶以内的空间

2区:1区以外离地面1m内的空间

3区:2区以上至屋顶以下的空间

二、电气设备和线路防止高温危害的要求如下:

a) 1区:在此区内除加热设备外,不应安装其它设备和线路,加热器的电源引线应符合产品本身耐高温要求,加热器距墙壁应大于100mm;并应加装隔热板;

b) 2区:在此区内对线路和设备无耐高温要求,根据生产厂家的说明书,加热器的开关和控制器可以安装在桑拿房内的2区;

c) 3区:在此区内电气设备能承受至少125℃的高温,绝缘导线能承受至少170℃的高温。

三、电气线路和设备至少应具备IP24的防护等级,用水冲洗清洁的电气线路和设备,其防水等级应达到5级。

四、除加热器用的开关外,其它开关均应安装在桑拿浴室墙外。

五、桑拿浴室加热器所在的1区内不应装设电源插座。

六、桑拿浴室内的线路应为双重绝缘,不应采用金属外皮的电缆或普通钢管布线。


爱上水煮鱼
2022年05月20日 14:21:48
2楼

感谢,学习一下。

回复

相关推荐

APP内打开