无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。
无论是家庭浴室还是公共浴室,都会出现洗浴时忽冷忽热的现象,要是严重了就会无法正常使用,需要找出原因,重新改造,希望有人把实际问题提出,同行们帮助分析并提出解决方案,也能使新浴室的设计者避免设计错误。
22楼
造成忽冷忽热的原因有多种,1。冷热水水压不一致,2.热水管路太长,
针对以上两个原因可分别采取以下解决方法。1。针对冷热水水压不一致,可以采用热水系统分区同冷水系统分区的方式。2..针对热水管路太长,各用水点用水不均匀的情况,可以设给热水管设置回水管路,并在分支管路的末端加装回水温度自动控制阀,设定回水温度,超温关闭,低于设定温度自动打开,以此保证供水管中热水的温度达到后,回水关闭,节约热能和热水用量。
回复
23楼
很多因素会引起这样的问题,主要有以下两条:
1:供热水水管比较细,如果是这样的话多点一起用水就引起水温不稳。
2:水箱接口有问题,如果是开式水箱的话自来水补水口处与水箱供应洗澡热水处应该为对角关系,即水路应该为最长。
我是锅炉厂家的。
回复
24楼
但是我把两个的压力都已经调成一样的大小,但我们的浴场还是有一个部门的水温一分钟很热下一分钟又很冷,其它部门的水温都是正常的.那又是什么原因呢,谢谢各位高手指点一下小弟...........
回复
25楼
:handshake 某酒店共有三栋楼,每栋楼二十六个房间。共装了三套太阳能集中供热系统,每套提供三吨热水,一栋楼一套。现使用下来的情况就是洗澡的时候水会出现忽冷忽热的现象。因为酒店是在半山,冷水是由水泵抽到山顶的水箱,然后再由水箱供到每栋楼里。而热水是由太阳能提供,通过增压泵供到楼里。现请教各位高手,除了在末端加恒温混水阀之外,有没有其他更好的办法解决这个问题?:call: :time:
回复
26楼
有道理,学习中
回复