高压柜中PT柜的事故报警信号
abaozi
abaozi Lv.7
2017年07月21日 20:39:46
只看楼主

想问问大家,1、就看这张图,可不可以看出组高压柜中PT柜的报警信号是怎么动作的?2、其中,SYM YBM是什么意思?3、直流部分中,XM那组回路中是连接哪里的?谢谢大家的指导。

想问问大家,1、就看这张图,可不可以看出组高压柜中PT柜的报警信号是怎么动作的?
2、其中,SYM YBM是什么意思?
3、直流部分中,XM那组回路中是连接哪里的?
谢谢大家的指导。

353261114659310499.jpg


864178515888574129.jpg


253920862746534451.jpg


809535539034167841_旋转.jpg


711465641561577217_旋转.jpg


191955380386708578_旋转.jpg


615225243940616871.jpg

cmb178
2017年07月22日 07:54:46
2楼
3、直流部分中,XM那组回路中是连接到直流屏,直流屏出线回路提供信号电源
回复
cmb178
2017年07月22日 07:59:46
3楼
2、其中,SYM是闪光母线, YBM是预告母线(预告报警母线)
回复
cmb178
2017年07月22日 08:00:02
4楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 11:59 编辑

1、预告报警回路原理: KV1,KV2在电压互感器的二次电压正常时,线圈正常工作,二者的常闭触点打开;如果此时的接地也正常,XXQ常开打开;+XM到YBM不通,YBM上无电,预告闪光蜂鸣器PG没反应。

KV1,KV2在电压互感器的二次电压低时,线圈不正常工作,二者的常闭触点闭合;+XM到YBM接通,YBM上有电,预告闪光蜂鸣器有声光报警。
按2SS按钮,2KA线圈带电,其常闭触点打开,PG报警解除

平时YBM上无电,按2ST可使+XM与之接通,用来试验PG是否可靠。
回复
abaozi
2017年07月22日 11:32:21
5楼

谢谢你的支持,谢谢
回复
abaozi
2017年07月22日 11:32:36
6楼

谢谢你的支持
回复
abaozi
2017年07月22日 11:33:45
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
cmb178
2017年07月22日 12:06:14
8楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 12:07 编辑

闪光回路动作原理:它的后面部分与预告回路的后面部分一样,
前面部分需要加一个闪光继电器,这个继电器有的装在直流电源屏。正常时,+XM与SYM不接通;线路故障时,+XM与SYM通过闪光继电器接通。