2楼
很明显是不行的!
回复
3楼
一直觉得设计院不会搞这种事情,有没有什么特别的做法什么的{:1_105:}
回复
4楼
可能是设计院手误,楼主自己综合核一下。
回复
5楼
几点问题:
1、 按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)
4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。(接入管dn200小于最小管径dn300)
4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。(进水管低于出水管)
4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。(跌水水头小于0.3m、水流转角小于90°)
注:当管径小于或等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。
2、按《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)第2.4.2条规定第4项,排水塑料管材管径用dn表示。
回复