过水涵洞施工图
lcy503
lcy503 Lv.2
2007年11月27日 12:54:17
只看楼主

过水涵洞施工图

过水涵洞施工图
ea99b7c78f9c1dc1558a.rar
377 KB
立即下载
免费打赏
sw0871
2007年11月27日 21:09:56
2楼
下了看看,谢谢!
回复
zyq007
2007年12月30日 11:56:00
3楼
谢谢,下载了,有用哦
回复
gaoanzhl
2007年12月30日 23:08:08
4楼
谢谢楼主了,正在下载之中,顶顶顶!!!
回复
zjautocad
2008年01月02日 11:29:36
5楼
1、 钢筋锚固长度应改为40d。
2、1#钢筋端部锚固长度不够;
3、侧墙厚度偏大,取35cm就可以了
4、箱涵内外两层钢筋网间少了构造钢筋,施工时钢筋易变形过大
5、侧墙外侧钢筋没有编号
6、4、5号钢筋偏大,是否要如此大的钢筋?
7、估计限裂验算难以通过,钢筋过粗了!
回复
fayjie
2008年05月05日 09:49:07
6楼
楼主,这么我下载不了啊??谢谢指教
回复
maszj
2008年05月05日 10:13:17
7楼
正在做一个施工图,有些地方还不太明白,看了楼主的图豁然开朗了许多,谢谢楼主及zjautocad的评价。
回复
lyhua1976
2008年08月01日 09:27:01
8楼
先下载收藏了,谢谢楼主无私奉献。
回复
cwbxaf
2008年12月05日 19:07:12
9楼
:lol谢谢楼主的无私奉献:handshake
回复
myway2014
2008年12月06日 10:21:05
10楼
1、 钢筋锚固长度应改为40d。
2、1#钢筋端部锚固长度不够;
3、侧墙厚度偏大,取35cm就可以了
4、箱涵内外两层钢筋网间少了构造钢筋,施工时钢筋易变形过大
5、侧墙外侧钢筋没有编号
6、4、5号钢筋偏大,是否要如此大的钢筋?
7、估计限裂验算难以通过,钢筋过粗了!

明白人!
回复
isee9981f
2008年12月06日 21:13:16
11楼
好啊,后积播发!!!!