混凝土中途停止浇注 该如何处理
漂漂漂漂漂
2007年11月27日 10:55:46
来自于建筑施工
只看楼主

设备基础(6*6*1。2)在施工的时候,由于混凝土搅拌设备出了故障,无法修复。导致,混凝土停止浇注,现场怎么处理。。。

设备基础(6*6*1。2)在施工的时候,由于混凝土搅拌设备出了故障,无法修复。
导致,混凝土停止浇注,现场怎么处理。。。

漂漂漂漂漂
2007年11月27日 11:09:45
2楼
希望高人指点呀。
回复
liuhs0011
2007年11月27日 18:43:40
3楼
应该配有钢筋笼样式的钢筋吧,是的话问题不大
回复
miaojiaheng
2007年11月28日 11:39:33
4楼
做个施工缝,等混凝土强度上来后在浇注于下的那部分混凝土。不过施工缝处的混凝土应该要踢凿,浮浆清除。刷混凝土界面处理剂。在继续浇注。
回复
漂漂漂漂漂
2007年11月29日 11:09:02
5楼
我们现场处理方式是:
在已经浇注的混凝土上插钢筋,露出500长,
(因为没有考虑到设备突然坏掉,所以没有留施工缝),
在第二次浇注的时候,将原混凝土表面清理干净,然后在浇注的。。。

回复
漂漂漂漂漂
2007年11月29日 11:14:00
6楼



本来设备基础就是钢筋笼的配筋。。

上面是横向22@150纵向也是
下面同上面
然后侧面是14的水平筋 间距150
回复
gq112233
2007年11月30日 10:50:12
7楼
你处理的比较正确,如果有放台的话,注意台阶处的剪切破坏,重点控制一下这些部位
回复
漂漂漂漂漂
2008年02月18日 13:59:51
8楼
谢谢你们的热心解决。。
回复
851816975
2008年02月25日 17:00:59
9楼
回复
luyuming1982
2008年03月01日 19:56:43
10楼
没有事.可以插筋,也可以下次浇注时用点砂浆
回复
sikong532
2008年03月02日 00:35:43
11楼
没有问题的,用同等级的砼浇注
回复

相关推荐

APP内打开