设备基础(6*6*1。2)在施工的时候,由于混凝土搅拌设备出了故障,无法修复。导致,混凝土停止浇注,现场怎么处理。。。

设备基础(6*6*1。2)在施工的时候,由于混凝土搅拌设备出了故障,无法修复。
导致,混凝土停止浇注,现场怎么处理。。。

免费打赏
漂漂漂漂漂
2007年11月27日 11:09:45
2楼
希望高人指点呀。
回复
liuhs0011
2007年11月27日 18:43:40
3楼
应该配有钢筋笼样式的钢筋吧,是的话问题不大
回复
miaojiaheng
2007年11月28日 11:39:33
4楼
做个施工缝,等混凝土强度上来后在浇注于下的那部分混凝土。不过施工缝处的混凝土应该要踢凿,浮浆清除。刷混凝土界面处理剂。在继续浇注。
回复
漂漂漂漂漂
2007年11月29日 11:09:02
5楼
我们现场处理方式是:
在已经浇注的混凝土上插钢筋,露出500长,
(因为没有考虑到设备突然坏掉,所以没有留施工缝),
在第二次浇注的时候,将原混凝土表面清理干净,然后在浇注的。。。

回复
漂漂漂漂漂
2007年11月29日 11:14:00
6楼



本来设备基础就是钢筋笼的配筋。。

上面是横向22@150纵向也是
下面同上面
然后侧面是14的水平筋 间距150
回复
gq112233
2007年11月30日 10:50:12
7楼
你处理的比较正确,如果有放台的话,注意台阶处的剪切破坏,重点控制一下这些部位