在已知变压器容量kva或者功率kw 电流互感器变比时 怎么计算速断 过流定值比如变压器800kva 互感器75/5
在已知变压器容量kva或者功率kw 电流互感器变比时 怎么计算速断 过流定值
比如变压器800kva 互感器75/5
2楼
我了解的是 比如变压器800kva 变比75/5
800kva/10/1.732=46.18 速断系数1.8 4倍速断电流 46.18*4*1.8=332.49 除以变比15 332.49/15=22.16 时间0S
计算过流的话是不是把电流倍数改成1.2 就可以
这是我了解的,不对的各位指正,或者有没有其他计算方法
回复
4楼
:):):):):):)
回复
5楼
苦逼电气工 发表于 2017-7-6 14:28 我了解的是 比如变压器800kva 变比75/5 800kva/10/1.732=46.18 速断系数1.8 4倍速断电流 46. …速断是根据线路末端最大运行方式下的短路电流计算的,不是你所谓的1.8,无理无据的 不要妄加猜测
回复
6楼
过流计算是根据最大过负荷电流 考虑接线系数 返回系数等等 还要灵敏度校验
回复
7楼
我给你算一下 800kVA 低压侧短路电流估算:按照4.5%阻抗电压比,约为25.6KA,流过高压侧电流约为:1024 速断整定电流为:1.2*1*1024/15/0.9=91 按90A整定 不提供最小运行方式 系统阻抗 没法灵敏度校验
回复
8楼
变压器保护分为长电缆和短电缆两种情况。说明一下短电缆,就是变压器高压侧电线路阻抗很小,对短路电流产生不了较大影响的情况。短电缆就设个速断、过流、过负荷报警就行了,不用设限时速断。 速断的原侧就是低压侧发生严重短路时保护不要动作,同时变压器高压侧短路时能可靠动作,就是术语可靠性知灵敏度。变压器容量除以其短路电压百分比得到一个千安级的电流,就是变压器低压侧三相短路时最大短路电流。估算取最大值的68%——94%,以变压器在电网中的位置来定,靠近电压根母线的取大,母线上有发电机的取大,离根母线远的取小。取1.3可靠系数就是速断值。不多说了,还是系统的看工民配电设计手册,现在第四版了。
回复
9楼
1.8应该指三相短路时的冲击系数吧