用电量为多少KW的单体适合设置单体内变压器
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2017年07月06日 10:00:33
只看楼主

在电气设计过程中曾遇到的问题,如用电量为多少KW的单体适合设置单体内变压器,这个好像没有一个固定的数值,有也是工程师的经验数值,大家在设计中这个单体的用电容量为多少KW时才考虑 设置给本单体供电的变压器呢,有遇到此问题的工程师们,可以互相交流一下。

在电气设计过程中曾遇到的问题,如用电量为多少KW的单体适合设置单体内变压器,这个好像没有一个固定的数值,有也是工程师的经验数值,大家在设计中这个单体的用电容量为多少KW时才考虑 设置给本单体供电的变压器呢,有遇到此问题的工程师们,可以互相交流一下。
realman412563
2017年07月07日 09:01:37
2楼
3.4.2 当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。
回复
smarthaifeng
2017年07月07日 14:15:46
3楼
这个跟供电距离和设备功率有关系的。
回复
电气范
2017年07月07日 15:24:24
4楼
不是经验值 规范有规定呢 详见民规3.4.2条
回复
老吉00
2017年07月10日 11:11:47
5楼
不是经验值 规范有规定呢
回复
sango1986
2017年07月26日 09:02:15
6楼
谢谢楼主的分享
回复
a396673967
2017年07月26日 10:44:22
7楼
谢谢楼主分享
回复
佶凌
2017年07月26日 15:52:22
8楼
380V,400KW及以上
回复
山河依旧
2017年07月26日 16:14:44
9楼
学习了,谢谢楼主分享
回复