地下连续墙施工,注浆管可以兼做声测管吗?
钢筋撬不动砖
2017年07月05日 16:16:38
只看楼主

求助,有相关规范说明吗?

求助,有相关规范说明吗?
免费打赏
weishengda
2017年07月30日 22:00:13
2楼
注浆管要有眼才能注啊,声测管是不能有眼的。那肯定不能共用的啊
回复
lihuihai1
2017年07月30日 22:51:42
3楼
注浆管要有眼才能注啊,声测管是不能有眼的。那肯定不能共用的啊
回复
顺风顺水
2017年08月04日 09:25:35
4楼
那肯定不能共用
回复
mycaifu998
2017年08月24日 10:54:06
5楼
不能用,作用和用途不一样
回复
andycui2001
2017年08月25日 11:30:18
6楼
可以,但是要把端头处理好,不能堵了。要先用开塞。
回复
zc13231722343
2020年07月09日 11:59:59
7楼

在地连墙施工时,声测管是可以用作注浆管使用的。在声测管的底部打6到8个注浆孔,然后用图钉和胶带缠住注浆孔,施工完成后,先进行超声波检测,在注浆。比如沧州市增诚钢管有限公司生产的声测注浆一体管是一种比较成熟的产品。

回复