请问:郑州,厂区辅助用房供暖可否采用110/70℃热水供暖系统?热水110℃由热力站提供,如何确定回水温度?
请问:郑州,厂区辅助用房供暖可否采用110/70℃热水供暖系统?热水110℃由热力站提供,如何确定回水温度?
2楼
回水温度由热力站的循环水泵流量控制
回复
3楼
如果热力站可以提供110°C热水,厂区辅助用房是可以采用高温水采暖的,须注意系统定压问题,保证其大于110°C时的汽化压力。至于回水采用70°C就可以了
回复
4楼
那请问下:散热器采用什么防烫伤的措施呢?110℃应该需要设置吧
回复
5楼
直接用高温水是可以的,在进水端加个减压稳压阀,调低进水压力。在回水管上安装一个回水温度控制阀,可以自己根据需要设定回水温度,设定后这个阀能控制回水温度在你设定的温度流回换热站,也控制了散热器内的热水温度。这样能保证使用的散热器既不超压也不会超高温。
回复
6楼
有必要吗,加罩后如果遇到漏水烫伤怎么办,最好是换热降温吧,这样也可以降低系统运行压力。高压高温的话,一旦出现管路损坏,很容易伤人的,到时候设计的责任跑不了,楼上说可以的也对,设计上通常只有更合理更经济,绝对不可以的东西很少。
回复
7楼
感觉是110度热水,不安全,需要降温,散热器也就80度左右就可以了吧。
回复
8楼
散热器防烫伤一般是加罩,谁知道防烫伤罩制作采用什么材料?用多少厚度的板材?
回复
9楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料
回复