压差旁通阀压力差问题
净化暖通机电
2017年07月02日 12:36:47
来自于中央空调
只看楼主

100米高办公楼,冷冻水泵扬程35米。部分负荷时,集分水器压力差从未超过0.1Mpa(旁通阀动作压力设定为0.1Mpa),这种现象是否正常?另外冷冻水泵开启台数如果多了,集分水器压力同时升高,压力差也未超过0.1Mpa,旁通阀没动作过。请大神帮解释

100米高办公楼,冷冻水泵扬程35米。部分负荷时,集分水器压力差从未超过0.1Mpa(旁通阀动作压力设定为0.1Mpa),这种现象是否正常?另外冷冻水泵开启台数如果多了,集分水器压力同时升高,压力差也未超过0.1Mpa,旁通阀没动作过。请大神帮解释
免费打赏
宝贝佳林
2017年07月02日 21:05:34
2楼
末端设备是否装有电动调节阀? 末端的设备阀门一直是全开状态开几台水泵压力变化不大。
回复
林刚
2017年07月03日 08:35:56
3楼
你应该把系统各个点的压力值说一下,才好分析

旁通阀你怎么判断是没有打开的呢,最好把手动阀关闭了看看

按照你的说法你的系统阻力只有10米水柱,这样你的水泵没有过载吗
回复
小虎爸
2017年07月04日 20:41:41
4楼
会不会是压力表坏了?