水力计算表的不明之处请教
chisnailwong
2007年11月26日 19:55:47
来自于采暖供热
只看楼主

小弟近日开始做设计,才发现原来真的是看图容易画图难啊,简单的一根线要经过查阅很多资料才能确定各种参数,《使用供暖空调设计手册》P147页中的“热水供暖系统管道水力计算表”中有很多加粗的线框,请问各位大侠那是什么意思,例如G=95KG/H时,对应的比摩阻和流速下边就有一个加粗线,那是什么意思呢

小弟近日开始做设计,才发现原来真的是看图容易画图难啊,简单的一根线要经过查阅很多资料才能确定各种参数,《使用供暖空调设计手册》P147页中的“热水供暖系统管道水力计算表”中有很多加粗的线框,请问各位大侠那是什么意思,例如G=95KG/H时,对应的比摩阻和流速下边就有一个加粗线,那是什么意思呢
免费打赏
chisnailwong
2007年11月27日 09:35:19
2楼
没人回答么,是太弱了么?
回复
sjzlxb
2007年11月27日 09:36:43
3楼
选取管径时,比摩阻控制在60~12之间比较适宜,当比摩阻过高后,流速大,水在管道内的噪音大且不宜调节。
回复
chisnailwong
2007年11月27日 10:25:40
4楼
谢谢狐兄,那比摩阻是不是越小越好呢,不考虑造价的前提下
回复
xuehong11
2007年11月27日 10:53:27
5楼
采用经济比摩阻是对其经济性与运行的综合考虑,一般不会不考虑经济性,而采用越小越好的原则。比摩阻小系统阻力就小,但管径大了,除投资就大了。
回复
179012774
2007年11月27日 10:55:31
6楼
hehe 自己考虑一下了
回复
f_jg2003
2007年11月27日 12:02:45
7楼
并不是比摩阻越小越好,应该是不利环路适当取小,近端环路比摩阻取大,最主要的是要照顾好各环路的平衡。
回复

相关推荐