请教电缆截面的选取
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月27日 12:24:55
只看楼主

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年07月17日 09:47:40
22楼
叮冬冬 发表于 2017-7-16 10:22 按变压器容量计算出一次电流后,选择电缆,最后必须验算是否满足短路容量要求,否侧要加大电缆线经。谢谢您的回复。按变压器容量选择导体截面,是否能找到对应的规范条文? 期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年07月17日 16:36:31
23楼
wuchiqun 发表于 2017-7-16 09:07 “导线怎么可能根据变压器容量选择,那得造成多大的浪费”,这种说法错了!导线正确选择是应根据变压器容 …受教了,没考虑周到。
回复
依然赵樱空
2017年07月17日 19:18:57
24楼
wuchiqun 发表于 2017-6-27 15:15 如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1 …错误1,功率因数cos是Q/S,而不是Q/P错误2,计算电流应该用视在功率S,而不是用有功功率P错误3,选择变压器进线电缆,就是求变压器回路的持续工作电流,查一次手册各种回路持续工作电流表,不能按计算负荷。
回复
依然赵樱空
2017年07月17日 19:20:19
25楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-17 19:18 错误1,功率因数cos是Q/S,而不是Q/P错误2,计算电流应该用视在功率S,而不是用有功功率P错误3,选择 …写错了,第一个cosΦ=P/S
回复
wuchiqun
2017年07月21日 09:27:28
26楼
wuchiqun 发表于 2017-6-27 15:15 如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1 …1.求cos=P/S,因为有P和Q未知S所以可用比值求出COS,2.未知S可以用P和COS求电流I,3.选择导线截面应按变压器额定电流选取(因为确定了变压器容量),如果超负荷说明变压器选择偏小,变压器电缆同时增大,如果轻截说明变压器选择偏大,因此按变压器额定电流选择导线截面是正确的。验证一下:先求S=P2+Q2再开方=17450*17540+11200*11200=304502500+125440000=429942500=20735kvA1.COS=P/S=17450/20735=0.8415 2.计算电流I=S 20735/1.732*35=20735/60.62=342A按楼主所说计算是否一致?
回复
wuchiqun
2017年07月21日 15:15:37
27楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-17 19:20 写错了,第一个cosΦ=P/S1.求cos=P/S,因为有P和Q未知S所以可用比值求出COS,2.未知S可以用P和COS求电流I,3.选择导线截面应按变压器额定电流选取(因为确定了变压器容量),如果超负荷说明变压器选择偏小,变压器电缆同时增大,如果轻截说明变压器选择偏大,因此按变压器额定电流选择导线截面是正确的。验证一下:先求S=P2+Q2再开方=17450*17540+11200*11200=304502500+125440000=429942500=20735kvA1.COS=P/S=17450/20735=0.8415 2.计算电流I=S 20735/1.732*35=20735/60.62=342A按楼主所说计算是否一致?
回复
wuchiqun
2017年07月21日 15:15:41
28楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-17 19:20 写错了,第一个cosΦ=P/S1.求cos=P/S,因为有P和Q未知S所以可用比值求出COS,2.未知S可以用P和COS求电流I,3.选择导线截面应按变压器额定电流选取(因为确定了变压器容量),如果超负荷说明变压器选择偏小,变压器电缆同时增大,如果轻截说明变压器选择偏大,因此按变压器额定电流选择导线截面是正确的。验证一下:先求S=P2+Q2再开方=17450*17540+11200*11200=304502500+125440000=429942500=20735kvA1.COS=P/S=17450/20735=0.8415 2.计算电流I=S 20735/1.732*35=20735/60.62=342A按楼主所说计算是否一致?
回复
wuchiqun
2017年07月21日 15:26:39
29楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2017-7-21 15:33 编辑 zhou8453 发表于 2017-6-27 15:03 您按变压器容量选进线电缆?如果进线电缆选择首先要根据该变压器高压侧额定电流及考虑温升。变压器低压输出母线截面应按该变压器低压侧额定电流、机械强度,满足发热,末端电压降及有功损失等综合考虑选择导线。原则上是按容量额定电流选择。假如你按实际负荷电流选择(小于额定电流)那么日后增加负荷你再换电缆?
回复
smartspring
2017年07月21日 15:31:33
30楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-17 19:18 错误1,功率因数cos是Q/S,而不是Q/P错误2,计算电流应该用视在功率S,而不是用有功功率P错误3,选择 … 谢谢您的回复。现在在下的问题是变电所的出线回路的电缆截面选择问题,是依据计算负荷?还是依据变压器的额定容量?是否有对应的规范条文依据?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年07月21日 15:33:51
31楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-17 19:18 错误1,功率因数cos是Q/S,而不是Q/P错误2,计算电流应该用视在功率S,而不是用有功功率P错误3,选择 … 请教一下,在下理解变压器的进线属于变压器回路,也不知道这样的理解是否正确?期待您的再次回复。