下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。
下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。
32楼
wuchiqun 发表于 2017-7-21 15:15 1.求cos=P/S,因为有P和Q未知S所以可用比值求出COS,2.未知S可以用P和COS求电流I,3.选择导线截面应按变压 …计算结果是正确的,不过Q/P=tan,然后通过三角函数化为cos。
回复
33楼
smartspring 发表于 2017-7-21 15:31 谢谢您的回复。现在在下的问题是变电所的出线回路的电缆截面选择问题,是依据计算负荷?还是依据变压器 …变压器进线电缆截面选择按照变压器容量选择,变压器出线电缆截面选择按照用电负荷选择。依据是电缆截面需要按持续允许电流选择,一次手册P933式(17-1),Ig是计算工作电流,电缆载流量要大于Ig,再看一次手册P232表6-3,各回路的计算工作电流,电缆载流量要大于这个电流,变压器进线属于变压器回路,出线属于各负荷回路,主要看电缆给什么供电。另外值得注意的是,变压器低压侧的母线选择是按变压器容量,而非计算负荷。
回复
34楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-21 17:10 变压器进线电缆截面选择按照变压器容量选择,变压器出线电缆截面选择按照用电负荷选择。依据是电缆截面 … 明白了。真心谢谢您的回复。麻烦您有时间帮在下看看在下的其他帖子(在下提了不少问题,但大多都没有得到解决)。顺祝您工作生活愉快。
回复
35楼
wuchiqun 发表于 2017-7-16 09:07 “导线怎么可能根据变压器容量选择,那得造成多大的浪费”,这种说法错了!导线正确选择是应根据变压器容 …有道理,同意