请教电缆截面的选取
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月27日 12:24:55
只看楼主

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。
zhou8453
2017年06月27日 15:47:43
12楼
wuchiqun 发表于 2017-6-27 15:16 如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1 …你的功率因数计算过程弄得我晕晕乎乎的,题目给的是两台变压器,负荷平均分配,结果还要除以2.
回复
zhou8453
2017年06月27日 15:50:37
13楼
smartspring 发表于 2017-6-27 15:19 在下在发本帖之前就看过附录B,但惭愧在下没有找到自己需要的东东。期待您的再次回复。我也不知道你哪里不懂,是Imax意思不懂嘛,就是线路计算电流。楼上有人给了Imax的计算过程。
回复
smartspring
2017年06月27日 16:02:50
14楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 15:50 我也不知道你哪里不懂,是Imax意思不懂嘛,就是线路计算电流。楼上有人给了Imax的计算过程。 不好意思,在下理解问题比较慢。在下看到那个Imax时,在下的理解是如按变压器的容量选择,对导体来说也存在一个最大负荷电流。不知道在下哪里理解错了。期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年06月27日 16:09:37
15楼
smartspring 发表于 2017-6-27 16:02 不好意思,在下理解问题比较慢。在下看到那个Imax时,在下的理解是如按变压器的容量选择,对导体来说 …你没画过施工图吧,导线怎么可能根据变压器容量选择,那得造成多大的浪费。我感觉你工作内容与电气设计关系不大,一些基础知识理解起来都好难。
回复
smartspring
2017年06月27日 16:16:31
16楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 16:09 你没画过施工图吧,导线怎么可能根据变压器容量选择,那得造成多大的浪费。我感觉你工作内容与电气设计关 … 真心谢谢您的回复。实际工作是一回事,考试也许是另一回事,如1.05的系数实际工作中也许没有啥用,但考试就有用。
回复
zhou8453
2017年06月27日 16:45:15
17楼
smartspring 发表于 2017-6-27 16:16 真心谢谢您的回复。实际工作是一回事,考试也许是另一回事,如1.05的系数实际工作中也许没有啥用,但 …没别的意思,没有实践的理论理解起来事倍功半。祝你考试顺利。
回复
smartspring
2017年06月27日 16:46:33
18楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 16:45 没别的意思,没有实践的理论理解起来事倍功半。祝你考试顺利。 真心谢谢您的多次回复。麻烦您有时间时帮忙看看在下的其他帖子。顺祝您工作顺利。:)
回复
wuchiqun
2017年07月16日 09:07:46
19楼
smartspring 发表于 2017-6-27 16:02 不好意思,在下理解问题比较慢。在下看到那个Imax时,在下的理解是如按变压器的容量选择,对导体来说 …“导线怎么可能根据变压器容量选择,那得造成多大的浪费”,这种说法错了!导线正确选择是应根据变压器容量的额定电流选择。变压器容量根据申请报装容量选择。如果说造成多大的浪费,那么是用电业主容量误报的浪费。如果业主是分期增加负荷,而你按其首期负荷选择导线,而业主日后增加负荷而受导线截面限制,那是谁错了?
回复
叮冬冬
2017年07月16日 10:22:13
20楼
按变压器容量计算出一次电流后,选择电缆,最后必须验算是否满足短路容量要求,否侧要加大电缆线经。
回复
abaozi
2017年07月16日 21:40:05
21楼
电缆截面的选择,应该包括经济密度电流 短时耐受电流 动热稳定系数 压降
回复

相关推荐

APP内打开