请教电缆截面的选取
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月27日 12:24:55
只看楼主

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。

下面图片中的题目同时给出了计算负荷和变压器的容量,在同时给出计算负荷和变压器容量的情形下,电缆截面的选取参考答案给出的是依据计算负荷,而非变压器的容量。请教依据是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年06月27日 12:25:49
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
zhou8453
2017年06月27日 14:16:19
3楼
smartspring 发表于 2017-6-27 12:25 图片在这里。提前谢谢您的回复。你买苹果是按袋子大小算钱还是按袋子里苹果的重量付钱。
回复
smartspring
2017年06月27日 14:43:34
4楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 14:16 你买苹果是按袋子大小算钱还是按袋子里苹果的重量付钱。 真心谢谢您的多次回复。在下看的是考试的题目,其需要依据。麻烦您有时间告诉一下在下依据哪里可找到?期待您的再次回复。 BTW,麻烦您有时间再看看在下那个照度计算的帖子。
回复
wuchiqun
2017年06月27日 14:56:47
5楼
S=16000kvA I=S/1.732*35=16000/60.62=263.94A 选经济电流密度0.9A/mm2 263.94/0.9=293.27mm2 根据计算应选(c)300mm2。
回复
zhou8453
2017年06月27日 15:03:59
6楼
wuchiqun 发表于 2017-6-27 14:56 S=16000kvA I=S/1.732*35=16000/60.62=263.94A 选经济电流密度0.9A/mm2 263.94/0.9=293.27mm2 根据 …您按变压器容量选进线电缆?
回复
zhou8453
2017年06月27日 15:06:47
7楼
smartspring 发表于 2017-6-27 14:43 真心谢谢您的多次回复。在下看的是考试的题目,其需要依据。麻烦您有时间告诉一下在下依据哪里可找到 …依据GB50217附录B就有,
回复
wuchiqun
2017年06月27日 15:15:02
8楼
如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1=1.4119开方=1.188 1/1.188=0.8417(cos)
I=17450/1.732*35*0.8417=17540/51.024=342A 342/0.9=378mm2 根据计算应选(D)400mm2
回复
wuchiqun
2017年06月27日 15:15:57
9楼
如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1=1.4119开方=1.188 1/1.188=0.8417(cos)
I=17450/1.732*35*0.8417=17540/51.024=342A 342/0.9=378mm2 根据计算应选(D)400mm2
回复
wuchiqun
2017年06月27日 15:16:01
10楼
如果是依据计算负荷选择导线截面,P=17450kw Q=11200kvar cos=Q/P=11200/17450=0.6418*0.6418=0.4119+1=1.4119开方=1.188 1/1.188=0.8417(cos)
I=17450/1.732*35*0.8417=17540/51.024=342A 342/0.9=378mm2 根据计算应选(D)400mm2
回复
smartspring
2017年06月27日 15:19:22
11楼
zhou8453 发表于 2017-6-27 15:06 依据GB50217附录B就有, 在下在发本帖之前就看过附录B,但惭愧在下没有找到自己需要的东东。期待您的再次回复。