有一台德国产1400KVA-10.0KV/0.4KV的变压器,运行约12年;低压侧负荷为两台离心水冷冷冻机组,每台输入电功率为530kw,电流为932A。最近更换了一台冷冻机组,电流是975A,但是运行了近两年,变压器烧毁,而且是高压侧绕组烧毁,低压侧断路器没有跳闸保护。请高手帮忙分析分析事故原因。谢谢!
当一台在运行中(电流932A),另一台起动(Iq max=6825A),总电流达7757A,是变压器额定电流的3.84倍,如果经常起动,绕组因电流大温度高,绝缘老化,时间一长,绕组损坏。
回复
3楼
变压器设有何保护?
两年内的运行情况如何?
回复
4楼
变压器有保护,系统是德国人设计的;两年间运行中没有出现任何不正常,而且是在负荷最小的时候(4月至5月间冷冻机低负荷或只有一台机组运行)烧毁。
回复
5楼
人家的变压器设计年限是多长时间?
你都用了12+2年了,现在又满负荷用,烧毁很正常啊,一般变压器的使用年限也就在15~20年间啊
何况德国的变压器是世界最菜的,嘿嘿
回复
6楼
希望能看到照片 才能分析具体原因
是油变还是干变
粗略的估计 就是高压绕组的绝缘老化造成.
回复
7楼
多谢各位楼主了!
回复
8楼
超负荷,若两台同时运行,烧毁是迟早的。
回复