求助10KV KYN28柜站用变柜内变压器进线使用多大的铜排
飞云在天2015
2017年06月21日 10:28:32
只看楼主

求助10KV KYN28柜站用变柜内变压器进线使用多大的铜排,查资料说站用变铜排不用考虑动热稳定性,我这50KVA的站用变压器,高压电流才2A多,变压器进线铜排应该如何选择?

求助10KV KYN28柜站用变柜内变压器进线使用多大的铜排,查资料说站用变铜排不用考虑动热稳定性,我这50KVA的站用变压器,高压电流才2A多,变压器进线铜排应该如何选择?
cmb178
2017年06月22日 07:04:13
2楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 07:35 编辑

30*3及以上截面,方便接线的母线宽度即可
回复
cmb178
2017年06月22日 08:10:07
3楼
http://bbs.co188.com/thread-9362267-1-1.html

下载看看这个问题里面的资料
回复
电气范
2017年06月22日 09:32:30
4楼
用TMY-50x5的高压母排
回复

相关推荐

APP内打开