请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?
n8866059
n8866059 Lv.7
2017年06月19日 15:51:37
来自于变压器
只看楼主

请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?还是说全是动力也没关系,和普通变压器相同的设计方式。遇见个项目,动力和照明是同一个变压器供电,但是电机的功率有点大,布置到对变压器有没有影响,变压器设计时候应该注意什么?那些规范可以知道啊?

请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?
还是说全是动力也没关系,和普通变压器相同的设计方式。

遇见个项目,动力和照明是同一个变压器供电,但是电机的功率有点大,布置到对变压器有没有影响,变压器设计时候应该注意什么?那些规范可以知道啊?
免费打赏
long792301518
2017年06月19日 21:44:37
2楼
没关系,动力负载大,,低压侧补偿会增多,而照明什么的,在线路敷设时,会尽可能平衡,变压器只要计算负荷大小来选择就行了……
回复
n8866059
2017年06月20日 08:05:44
3楼
long792301518 发表于 2017-6-19 21:44 没关系,动力负载大,,低压侧补偿会增多,而照明什么的,在线路敷设时,会尽可能平衡,变压器只要计算负荷 …好的 知道了 非常感谢!
回复
追梦0921
2017年07月13日 18:25:23
4楼
没有什么,你应该是搞民用建筑的,当你开始搞工业的时候,那一个电机都160KW,实际对照明没有什么影响
回复
biandianso
2017年07月26日 09:47:01
5楼
楼主威武,学学嘻嘻
回复
n8866059
2017年08月17日 10:40:45
6楼
追梦0921 发表于 2017-7-13 18:25 没有什么,你应该是搞民用建筑的,当你开始搞工业的时候,那一个电机都160KW,实际对照明没有什么影响确实是搞民建的,用到的最大电机也就是30kw的水泵。谢谢您的解释。
回复
qzw_cool
2017年09月08日 10:06:58
7楼
weixiao weixiao
回复