求助--------------急!
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2007年11月26日 10:06:35
只看楼主

现有2个洁净室,一个250m2,吊顶高度3m,另一个172m2,吊顶高度3.2m.都是万级的,现在业主要求,温度20-24,湿度45-55%我知道该怎么确定2个系统的加湿量?和辅助电加热的功率?请高手帮我算一下,并说一下理由,感激不尽! 谢谢了!

现有2个洁净室,一个250m2,吊顶高度3m,另一个172m2,吊顶高度3.2m.都是万级的,现在业主要求,温度20-24,湿度45-55%
我知道该怎么确定2个系统的加湿量?和辅助电加热的功率?请高手帮我算一下,并说一下理由,感激不尽!

谢谢了!
免费打赏
dllmj
2007年11月27日 20:31:30
12楼

不能打消人的积极性吗,人非圣贤,孔子也说过要不耻下问吗
回复
friendmagic
2007年11月27日 21:13:01
13楼


应该优先考虑二次回风减少再热量,优先考虑盘管直接解决冬季热负荷问题,不然太浪费了
回复
wenzhen001
2007年11月27日 21:55:10
14楼

学习
回复
swg_song
2007年11月28日 17:14:18
15楼
帖子虽然问的比较简单,但是jszhaoxiaohu回答的很不错,总的来说就是:加湿量在冬季是需要的,但是还是需要考虑一下室内的湿负荷,不能仅仅考虑新风的湿负荷,综合考虑,用新风需要的加湿量减室内的湿负荷,才是需要的加湿量。加热量正如friendmagic所言,应该考虑二次回风进行温升,避免过大的再热量浪费。
回复
sxb810804
2007年11月29日 21:02:19
16楼
大家说的已经比较详细了,如需要设备可以找我,我公司专业生产恒温恒湿机,机房空调,各种除湿设备,品牌OLY-WELL奥林维尔,13390793309南京13341862088上海,邵贤兵,期待与各位的真诚合作,祝大家工作顺利
回复

相关推荐

APP内打开