现有2个洁净室,一个250m2,吊顶高度3m,另一个172m2,吊顶高度3.2m.都是万级的,现在业主要求,温度20-24,湿度45-55%我知道该怎么确定2个系统的加湿量?和辅助电加热的功率?请高手帮我算一下,并说一下理由,感激不尽! 谢谢了!
现有2个洁净室,一个250m2,吊顶高度3m,另一个172m2,吊顶高度3.2m.都是万级的,现在业主要求,温度20-24,湿度45-55%
我知道该怎么确定2个系统的加湿量?和辅助电加热的功率?请高手帮我算一下,并说一下理由,感激不尽!
谢谢了!
2楼
楼主也不是第一天做设计了,好像不该这样问问题吧?
回复
3楼
温度20-24,湿度45-55% ,这是什么标准哦?
洁净室一般都是±表示的,楼主的设计条件怎么像一般空调啊.
回复
4楼
室外温湿度没有给出。至少给个工程地点。
回复
5楼
好像是的哦。让人家怎么回答呢?让别人怎么设计?
回复
6楼
来学习的~~~~~~~~
回复
7楼
兄弟,你得先把温度20-24,湿度45-55% 这个室内要求状态点在焓湿图上定位,你这温度湿度条件提的有问体应该是20+-2,湿度50+-5%,找到这个室内要求状态点A,对应的绝对湿度,然后再确认你冬季室外计算温度对应的点的绝对湿度B.,加湿量=1.2*新风量*(A-B).一般情况冬季才要加湿,当然夏季也可以要求.
我用的日本的焓湿图上,国内的不知道能不能查出绝对湿度,不能你就在公式上转换
电加热,你得考虑2点,,如果没有,你得考虑冬季室内需要加热量和夏季再热量.
1.冬季加热量,你按最大空态建筑负荷减去能发热的东西负荷计算,因为一开始设备没有进来,调试的时候,你加热到不了要求的温度,无法向业主交代,
2.夏季再热量,最大再热量按说是热湿处理后露点C温度加热到你所要求的室内温度状态点的热量D温度,实在要不了这么多,但具体到什么点,值得探讨,各家不一样,再热量=0.29*新风量*(D-C),D可以取适当小点,你考虑夏季室内设备等的发热量转换成温度减去,
比较这1,点发热量,取其中大的就是你电加热的功率,一般情况下冬季加热量比夏季再热量大,尤其考虑刚开始调试空态状况下,但建议你还是都算一下,真正明白,呵呵时间紧迫,只能简单考虑这些,上班了,有不对之处请大家指出交流学习,互相提高
回复
8楼
是正负的,为了简便,就这么说了
回复
9楼
\
不好意思,太急了,没有说清楚,工程在浙江宁波!