【心得】建筑加固的后续使用年限的确定问题
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2017年06月15日 07:33:00
来自于建筑加固
只看楼主

1. 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)有关规定:1)在90年代(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限不宜少于40年。 后续使用年限40年的建筑(简称B类建筑),基本按照89版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。 2)在2001年以后(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限宜采用50年。 后续使用年限50年的建筑(简称C类建筑),基本按照现行2001版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。

1. 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)有关规定:
1)在90年代(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限不宜少于40年。 后续使用年限40年的建筑(简称B类建筑),基本按照89版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。

2)在2001年以后(按当时施行的抗震设计规范系列设计)建造的现有建筑,后续使用年限宜采用50年。 后续使用年限50年的建筑(简称C类建筑),基本按照现行2001版抗震设计规范的有关规定设计鉴定。

2. 按照第1条规定,显然有:
1)1992年设计的一栋楼,假定2010年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),后续年限应采用40年(加固参照89版抗震加固)。

2)2002年设计的一栋楼,假定2010年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),后续年限应采用50年(加固参照2001版抗震加固)。

3. 那么,问:
1)1992年设计的一栋楼,假定2017年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),此时后续年限采用40年(加固参照89版抗震加固)还是30年(加固参展89版抗震加固)?

个人认为:应该采用30年,但是不符合《鉴定》规定,无法可依。

2002年设计的一栋楼,假定2017年进行加固,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009),此时后续年限采用50年(加固参照2001版抗震加固)还是40年(加固参展2001版抗震加固)?

个人认为:应该采用40年,但是不符合《鉴定》规定,无法可依。

免费打赏
chinalxb
2017年07月26日 09:55:51
2楼
每个人都不能肯定地说70~80年代建造的现有房屋安全度有问题,所以改造加固工程应以安全、经济合理为目的,不宜将设计使用年限定得过高,应结合建设单位实际使用情况,合理地确定设计使用年限,采用较为合理安全系数对先用结构进行加固改造。
回复
大飞1234545
2017年07月26日 15:26:31
3楼
好资料,楼主真是有心人,谢谢
回复
我喜欢结构
2017年10月27日 10:49:19
4楼
我倒是觉得没什么问题,不管你是十年前加固还是十年后加固,加固完成时房屋质量标准应该达到一样。从这个质量出发,确定后续使用年限。

否则按你的思路,50,60年代的房子就不能加固继续使用了。
回复
我喜欢结构
2017年10月27日 10:58:26
5楼
区别在于十年前加固时付出的代价小些就能达到《鉴定》标准,10年后房屋质量降低,需要付出更大的代价才能达到《鉴定》标准。
回复
刘zzzz
2017年11月06日 20:42:24
6楼
按照鉴定规范走
回复

相关推荐