求解惑:关于自喷系统里有稳压泵和气压罐,用哪个来启主泵?
weibo_1416396362467
2017年06月04日 11:18:57
只看楼主

说是自喷的报警阀组的压力开关发出信号启动主泵;那么稳压泵和气压罐,当气压罐里的补水降到设定值后,也可以启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。那么,请问,他们两个到底哪个起泵?还有高温水箱的流量开关也能起泵,这个流量开关在哪里????他们都是什么关系??求解惑。。。

说是自喷的报警阀组的压力开关发出信号启动主泵;那么稳压泵和气压罐,当气压罐里的补水降到设定值后,也可以启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。那么,请问,他们两个到底哪个起泵?还有高温水箱的流量开关也能起泵,这个流量开关在哪里????他们都是什么关系??求解惑。。。
qq_1496486794957
2017年06月04日 15:15:14
2楼
回复
pengxiaodong2006
2017年06月04日 21:29:42
3楼
自喷系统介绍原理的时候说的是湿式报警阀组的压力开关控制水泵开启。至于稳压罐压力降低到主泵启动压力的时候主泵自然会启动。
回复
weibo_1416396362467
2017年06月11日 10:38:19
4楼
pengxiaodong2006 发表于 2017-6-4 21:29 自喷系统介绍原理的时候说的是湿式报警阀组的压力开关控制水泵开启。至于稳压罐压力降低到主泵启动压力的时 …嗯。。。好的谢谢
回复
co1497407274713
2017年06月14日 10:38:01
5楼
的说法是我 让他他他他