本帖最后由 hello2019 于 2017-6-14 09:52 编辑 6.14 经过大家指点,最终方案决定用:塔接柱, 谢谢大家了==================================== 地基只有4*15米,共8个柱子第二层挑3方变为5.5*18米,我想到第二层把外面的柱子移位到最外边,共8层,也就是第二层的梁要挑7层,现在设计第二层梁厚1.5楼板厚0.2,我在长沙暂时没见过地震,请大神帮我研究下能不能移?谢谢了!等下补图我是不是将我的生命和身价都压在这根梁上,求大神指引我。
本帖最后由 hello2019 于 2017-6-14 09:52 编辑
6.14 经过大家指点,最终方案决定用:塔接柱, 谢谢大家了
====================================
地基只有4*15米,共8个柱子第二层挑3方变为5.5*18米,我想到第二层把外面的柱子移位到最外边,共8层,也就是第二层的梁要挑7层,现在设计第二层梁厚1.5楼板厚0.2,我在长沙暂时没见过地震,请大神帮我研究下能不能移?谢谢了!等下补图我是不是将我的生命和身价都压在这根梁上,求大神指引我。
两个做法合一是不是绝对安全了,大神们看下,谢谢
6.7号================今天换了个思路
一层层高4.6左右,梁和板基本不变正常高度,2层的柱子变成2.2米宽
请问大家,这个做法是不是比之前会要安全很多基本不存在什么风险!
2楼
八层的住宅楼,还做挑梁支撑七层楼,还不找设计师设计一下。
你真猛。
先不谈地震,正常的这么大荷载的挑梁也很危险啊!
回复
3楼
本帖最后由 hello2019 于 2017-6-7 11:50 编辑 如梦无痕…… 发表于 2017-6-2 20:46 八层的住宅楼,还做挑梁支撑七层楼,还不找设计师设计一下。你真猛。先不谈地震,正常的这么大荷载的挑 …谢谢, 找人做配筋之类的设计,他们说安全没问题, 其实现在我就是不放心,因为不懂的百分之90的人都说不安全,懂的人我也找不到几个所有就到这里来求助了
回复
4楼
你居然找猪八戒网上的人算配筋……
猪八戒网上建筑和结构施工图报价十分低。只要正常一点的设计师都不会去上面接单。
如果没有施工,建议找当地的设计院做正规设计。
也就10块一平方设计费,按正规设计,以后消防,防震什么都没有问题。
还可以办房产证什么的。
回复
5楼
还有你这结构图你就没有把正常配筋显示出来。要不把结构图上传看看。
回复
6楼
理论上说这种做法应该是能做,无非就是一个转换嘛;其实我有另一个思路楼主看看有没有条件,看图中好像是两栋一样的排着摆,我在想你干脆在比如三层以上把两栋连起来做在一起,然后让建筑重新布置房间,这样都不需要转换了,整体受力还好得多。
回复
7楼
长沙虽然是6度区,但是你这上传一个户型图也不知道具体情况。另外,长沙居然有这种项目,作为一个长沙人我表示有一点惊讶
回复
8楼
值得学习。感谢楼主提供的资料。辛苦了。非常好的东西,希望楼主继续分享!
回复
9楼
结构方案布置不合理,建议调整,若按底层柱位置不变的情况,以上各层-----每层梁悬挑结构可实现,注意挑梁的截面及配筋,计算时可考虑竖向地震复核计算!
回复
10楼
在满足竖向构件上下对齐的前提下,尽量加强周圈墙体,做成L型墙。
回复
11楼
配筋看看