大佬新人求助 算出总车间的全部计算负荷,怎么确定变压器的容量
不敢吃shi的我
2017年05月29日 14:33:55
只看楼主

大佬新人求助 算出总车间的全部计算负荷,怎么确定变压器的容量 需要拿总计算负荷乘上负荷率吗



大佬新人求助 算出总车间的全部计算负荷,怎么确定变压器的容量 需要拿总计算负荷乘上负荷率吗
cmb178
2017年05月29日 15:41:08
2楼
08D800-2民用建筑电气设计与施工-供电电源 60页,
上面有,自己去看
回复
不敢吃shi的我
2017年05月29日 20:30:42
3楼
这两个值不该是相等的吗,这是网上看到的资料,觉得不对
回复
不敢吃shi的我
2017年05月29日 20:45:36
4楼
cmb178 发表于 2017-5-29 15:41 08D800-2民用建筑电气设计与施工-供电电源 60页,上面有,自己去看我的数据只知道P Q S 没法计算负荷率啊
回复
大柳树
2017年05月29日 21:03:44
5楼

08D800-2民用建筑电气设计与施工-供电电源 60页,
上面有,自己去看
回复
cmb178
2017年05月30日 05:40:38
6楼
4. 3.2 配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
回复
cmb178
2017年05月30日 05:46:57
7楼
不敢吃shi的我 发表于 2017-5-29 20:30 这两个值不该是相等的吗,这是网上看到的资料,觉得不对按照你的意思,项目选一台变压器是1250;选两台变压器,每台也是1250,总的变压器容量是2500?
回复
不敢吃shi的我
2017年05月30日 13:00:26
8楼
cmb178 发表于 2017-5-30 05:46 按照你的意思,项目选一台变压器是1250;选两台变压器,每台也是1250,总的变压器容量是2500?我的意思是有个标准 当选一台变压器的时候Snt>S30 当选择两台的时候Snt>(0.6~0.7)S30但我发的这个截图上面黄色字体两个S不是一样的,为什么
回复
四川洪哥
2017年05月30日 15:34:48
9楼
配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。
回复
电气范
2017年05月31日 10:43:38
10楼
参见工业与民用配电设计手册
回复

相关推荐