现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
北海2023
2017年05月31日 15:58:18
13楼
检查:1、测裂缝区域板筋保护层,分析是否过大;2、分析后浇带设置间距是否过大,以致刚度变化变化太大
回复
飞龙天
2017年05月31日 16:25:57
14楼
留个记号,等大神过来
回复
coa1496221720505
2017年05月31日 17:43:22
15楼
1、养护次数时间是否达到
2、上部盖筋的位置,这个可以检测的到的
3、支模架的站杆靠梁墙位置是不是跨度过大、或者拆模太早
4、上荷载时间
5、浇筑完成后有没有盖薄膜,有没有进行二次抹压
6、开裂位置是不是线管位置,如果是,那么线管位置应该加设抗裂网片
7、混凝土的原材及配合比
回复
wiknrs
2017年05月31日 18:11:24
16楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
yuqnjg
2017年05月31日 18:12:10
17楼
感谢分享,收下了!
回复
ctxxxci
2017年05月31日 21:57:53
18楼
学习学习,长长见识
回复
斯旋刈勤
2017年06月01日 07:17:29
19楼
位置解释糊涂
回复
筛糠
2017年06月01日 08:36:19
20楼
应该是干缩裂缝,下部什么情况呢?看起来没历覆膜养护,观感质量不好。
回复
luochongchong
2017年06月01日 08:48:28
21楼
谢谢楼主的分享
回复
killthepast
2017年06月01日 09:19:51
22楼
感觉还是板负弯筋的问题
回复