现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
临河土木人
2017年05月28日 16:47:33
2楼
这里有图片,请大家看看,分析原因。
回复
梦易鱼
2017年05月30日 16:56:54
4楼
没养护好,还是墙和板的混凝土标号不一样
回复
顺风顺水
2017年05月31日 09:09:53
5楼
上表面多属于干缩裂缝!
回复
huzq184516
2017年05月31日 09:14:56
6楼
先检查模板支撑,排除模板支撑后,就是混凝土水胶比过大造成的
回复
剑侠627
2017年05月31日 10:03:12
7楼
支持楼上水胶比过大说法,重新做实验,确定比例
回复
qq_1496212629364
2017年05月31日 14:39:59
8楼
学习学习,长长见识
回复
jihui1224
2017年05月31日 15:04:59
9楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复
jihui1224
2017年05月31日 15:06:14
10楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复
jihui1224
2017年05月31日 15:11:57
11楼
如果负弯矩筋位置没有问题的话,那可能是拆模较早造成的
回复
weibo_1478045835631
2017年05月31日 15:15:49
12楼
FDSDDDDDDRGH
回复