GB∕T 32354-2015 螺杆膨胀机(组)技术规范
猪头阿三
猪头阿三 Lv.18
2017年05月28日 14:19:47
只看楼主

GB∕T 32354-2015 螺杆膨胀机(组)技术规范

GB∕T 32354-2015 螺杆膨胀机(组)技术规范
1fb294e20753f8beb728.pdf
1.5 MB
立即下载
大柳树
2017年05月29日 21:05:50
2楼
应急强启的由来和原理
所谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2008)8.9.1.4条,“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。

在实际工程中,常常采用正常照明的一部分兼作应急照明,灯具自带蓄电池,平时正常开关,与正常照明无异,当灯具失电或强启时,灯具点亮,不受开关控制,这种应急照明系统既满足现行的防火规范的要求,又能满足正常照明的需要,减少工程项目投资,一举多得。图1为火灾应急照明强启原理图,消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA常开触点闭合,应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电,应急照明灯具强制点亮。
10.jpg
应急强启的4种接线方式

火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差异不大,通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)。本文仅对火灾应急照明强启四线制进行讨论,其它线制的控制和接线方式是从四线制的基础上演变而来的。
10.jpg
10.jpg
强启接线方式a
通道、楼梯间等处的应急照明灯具需要分散就地控制,平时作为正常照明使用,即通过开关点亮或关闭灯具,当发生火灾强启或由于故障使配电线路失电时,灯具常亮,不再受开关控制,完成普通照明与应急照明的转变,具体工程实践中比较常见。如图2,强启接线方式a,充电线直接进入灯头盒,在管路预埋敷设时不作特殊要求,与普通管路敷设无异,仅当灯具安装时,正确接线即可,此种接线方式管路敷设简单,清晰,灵活,也适合于已有建筑的消防应急系统线路改造。见图3,缺点是当开关闭合时,开关线得电,而开关线与强启线是并联在灯具桩头上,使得强启线回路也带电,其它连接在强启线的灯具就成了常明灯,所以这种接线方式只强启本开关控制的一组灯具。

强启接线方式b
接线方式b是接线方式a的演变形式,但区别在于,充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。这种方式在工程实践中并不提倡,由于接线过于繁琐,对日后线路的检修与维护不利,缺点同接线方式a。

强启接线方式c
接线方式c是利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头KA闭合,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。

强启接线方式d
接线方式d与接线方式c控制原理相同,只是接线方式d的应急灯具为自带蓄电池灯具,从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态。这种接线方式不但具备接线方式c的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时,同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮。

总之,火灾应急照明强启是应急照明系统的重要组成部分,也是设计和施工的重点、难点,在设计时应仔细分析建筑物使用特点、消防防火要求,严格遵守相关设计规范,选择合理的控制方式;在施工时认真研究图纸、理解设计意图,在不违背规范和验收标准的前体下,对设计提出合理化建议,更好地将设计与施工相结合。以上几种火灾应急照明强启接线方式,接线方式c和接线方式d在具体的安装实践和工程实例中,是最可靠、经济合理的,为应急照明强启控制的最佳方式。综上所述,笔者深知不管哪种接线方式,都是以能保护人民生命和财产安全为前提的,希望引起广大设计和施工人员的高度重视。
回复
电气范
2017年05月31日 10:47:17
3楼
好资料 下载了
回复
i77587
2017年06月10日 09:26:09
4楼
感谢楼主分享
回复
whl830101551
2017年06月23日 11:11:02
5楼
谢谢分享,好资料
回复
whl830101551
2017年06月23日 11:11:14
6楼
下载学习了
回复

相关推荐

APP内打开