哪位有经验的前辈,指点下,基础施工电梯井降水无法降下去,全是流沙,挖机下不去,有什么好的处理方案

IMG_20170525_092906.jpg IMG_20170525_092114.jpg IMG_20170525_091339_1.jpg哪位有经验的前辈,指点下,基础施工电梯井降水无法降下去,全是流沙,挖机下不去,有什么好的处理方案

IMG_20170525_091339_1.jpg


IMG_20170525_092114.jpg


IMG_20170525_092906.jpg

netmove
2017年05月25日 19:51:00
2楼
四周先采用钢板桩,
回复
wxf5257
2017年05月26日 10:12:27
3楼
四周采用钢板桩,然后加大降水,井点多设几个位置,这种情况肯定是地下水位过高
回复
顺风顺水
2017年05月26日 10:24:36
4楼
加大降排水措施!
回复
lijiecy2008
2017年05月26日 10:50:17
5楼
楼主辛苦了
回复
lijiecy2008
2017年05月26日 10:51:53
6楼
楼主辛苦了
回复
吴涛
2017年05月26日 10:59:47
7楼
我现在也遇到了与楼主完全相同的情况,迫切希望各位大神支招!非常感谢
回复
yangjiangquan668
2017年05月26日 15:08:42
8楼
看第一、二张图片,基础采用的是灌注桩桩基,不知电梯井基底标高多少?与图片中的周边高差有多少?1、如果在1米内,建议采用盲沟排水集中抽水。即换填碎石,面铺隔离网,再浇筑基底垫层,周边采用挡土板挡土。 2、如果深度超过1.5米,就要先做基坑支护及周边止水措施,再降水,待地下水位降至基底下去20cm时即可施工浇捣基底垫层。
7楼的情况是周边的地下水位过高,未采取有效的降排水措施所致。
回复
魏兵
2017年07月06日 10:58:52
9楼
我前年处理过一模一样的问题,可以做沉井施工处理。
回复
spring_van
2017年07月10日 12:25:33
11楼
沉井施工比较经济一些,刃脚浇高一点,封底混凝土浇厚一点,挖土及封底混凝土浇筑全部采用水下施工作业,待封底混凝土达到强度后再抽水破桩头、浇筑底板砼。要注意底板与池壁连接处界面处理,做好抗渗措施。
回复
metroengineer
2017年07月10日 22:49:44
12楼
打钢板桩进行隔离止水