【书生江湖·18】详细解读高支模施工如何才能保安全?
东来东往007
2017年05月23日 15:22:16
来自于建筑施工
只看楼主

什么是高支模,怎样定义?答:所谓高支模,就是大型框架结构的建筑运用高度达5m及以上的钢管架设及模板工程施工的统称,危险性较大的高支模施工方案是要经专家论证后进行实施的,请注意下列文件要求:一、 住建部的建质[2009]87号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中说明:①混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撑工程为危险性较大的分部分项工程。

什么是高支模,怎样定义?
答:所谓高支模,就是大型框架结构的建筑运用高度达5m及以上的钢管架设及模板工程施工的统称,危险性较大的高支模施工方案是要经专家论证后进行实施的,请注意下列文件要求:
一、 住建部的建质[2009]87号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中说明:
①混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/㎡及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连系构件的混凝土模板支撑工程为危险性较大的分部分项工程。
②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上的为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。(注意:“此类需要专家论证”)。


二、 住建部的建质[2009]254号文,《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知中说明:
高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案,并经项目监理部总监理工程师审核批准后方可实施。
T1h3ZTByEv1RCvBVdK.jpg
高支模≠高风险
土木工程高支模施工技术要点分析

立杆的选择与复制
1
立杆的管经、壁厚必须符合排架的设计要求,立杆的必须设立于可靠的垫脚板上,立杆的间距必须符合排架设计要求,立杆的接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件必须交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于 500mm,各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3。




水平杆的设置
2
高支模施工技术作为土木工程施工的重要组成部分,在进行高支模施工的过程中,应注意对水平杆的设置,需严格按照施工要求进行设置,才能确保土木工程高支模施工的顺利进行。
水平杆塔设,一般会在立杆底距地面 200mm 高处,沿着横纵水平方向按照纵下、横上的顺序设置相应的扫地杆,其中可调支座的支柱顶端应按照纵横向设置一道水平拉杆,从而有效的确保水平杆设置的有效性。
另外,顶部水平拉杆与扫地杆之间应进行平均分配,同时要确保相互之间的间距满足模板(排架) 设计的要求,这也是水平杆在设置的过程中必须要注意的地方。




剪刀撑的设置
3
剪刀撑是土木工程高支模施工技术的关键,施工质量将直接影响着土木工程高支摸施工质量,因此,在土木工程高支模施工中,应注意对剪刀撑的设置。
土木工程施工中剪刀撑应严格遵守扣件式钢管脚手架安全技术规范,结合土木工程高支模的实际施工情况,适当的增加竖向、水平剪刀撑,可以有效的增加高支模架体的刚度及稳定性,对提升排架的承载力有着极大的作用。
另外,为了提高土木工程高支模施工质量,应在竖向剪刀撑顶部的交叉点平面位置,适当的设置一道水平连续的剪刀撑,从而有效的增加土木工程高支模结构的稳固度,更有利于土木工程高支模施工的顺利进行,一般情况下,设置的剪刀撑应比不设置的临界荷载提高 25%~ 65%,具体要结合高支模的实际施工工况进行相应的设置。




外连装置
4
外连装置主要采用钢管套箍,将其与四周的结构进行连接,再利用直角扣件进行连接来提升外连装置连接的刚性。
另外,在利用直角扣件连接的过程中,对增强支膜架的整体稳定性有着极大的作用,而且,在连接方法上,也会根据土木工程高支模施工的实际情况采取相应的连接方法,一般情况下,外连装置的连接方法主要在结构上采用外框架柱处、梁下 1. 0m 和地面上 1. 0m 处设置框架柱拉结和双杆箍柱式拉杆等方式,从而有效的提升土木工程高支模施工的有效性、可靠性。

 土木工程高支模施工措施 

立杆措施
1
立杆是土木工程高支模施工中经常应用的施工措施,主要运用钢管作为主要立杆材料,而且,钢管立杆的间距、规格、扣件等都要符合相应的设计施工要求,才能充分发挥出立杆的作用。
另外,应在每根立杆底部设置相应的垫板和底座等,一般情况下垫板的厚度应大于 50mm,同时梁板立杆的间距设置应保证其相等或是成倍数,才能有效的提升土木工程高支模施工质量。
此外,在立杆的过程中,要禁止对立杆进行接长或搭接等情况,以免立杆使用的可靠性、安全性等受到影响,使用过程中必须要采用扣件进行对接连接,才能充分发挥出立杆的作用。

其他措施
2
为了提高土木工程高支模施工技术质量,在土木工程高支模施工过程中,必须采取相应的措施来规避一些施工中存在的缺陷。
除了以上所提到的立杆措施之外,还有一些其他的措施,例如,在螺杆选用的过程中,可以结合实际情况适当的采用对拉螺栓; 合理设置可调顶托;剪刀撑的设置; 连墙杆的连接等,都可以有效的规避土木工程高支模施工中的小缺陷,对提升土木工程高支模施工的质量有着极大的作用。
监理控制要点
专项施工方案审查监理控制要点













构配件进场检验监理控制要点

















施工现场监理控制要点




















T1h3ZTByEv1RCvBVdK.jpg

免费打赏
老丑鱼
2017年05月23日 22:23:05
2楼
好东西,收藏了,谢谢!
回复
crdy
2017年05月24日 11:43:15
4楼
好东西必须支持
回复
开始考证之旅
2017年05月25日 08:05:07
5楼
谢谢分享
回复
进取8
2017年05月25日 08:20:10
6楼
谢谢辛苦分享!!!
回复
hnliulongqing
2017年05月25日 21:39:43
7楼
谢谢楼主分享!
回复
门倩
2017年05月26日 09:18:01
8楼
进一步了解建筑
回复
攻城师5651
2017年05月26日 11:26:32
9楼
谢谢楼主分享!
回复
会飞的土豆
2017年05月27日 08:29:31
10楼

谢谢楼主分享!
回复
wuketao01
2017年05月27日 09:40:22
11楼
好图纸,隔离造
回复
cof1495523781560
2017年05月30日 01:04:28
12楼
路过
回复

相关推荐

APP内打开