消防门开启的角度不足90°,导致卷盘只有45°左右,是否会影响验收?刚接触消防,当时问了上司说没影响就没查规范,现在装修现场做好了门又说不能验收。消防箱门开启角度跟卷盘的角度具体哪条规范上有明确表明?麻烦各位,谢谢!
消防门开启的角度不足90°,导致卷盘只有45°左右,是否会影响验收?刚接触消防,当时问了上司说没影响就没查规范,现在装修现场做好了门又说不能验收。消防箱门开启角度跟卷盘的角度具体哪条规范上有明确表明?麻烦各位,谢谢!
2楼
没有这种做法吧
回复
3楼
水消规12.3.10的第四点,消火栓箱箱门的开启角度不能小于120度。
但对卷盘没什么要求,大概是因为消火栓箱的门能开启,就能满足卷盘的要求了。
回复
4楼
fetal_love 发表于 2017-5-22 11:24 水消规12.3.10的第四点,消火栓箱箱门的开启角度不能小于120度。但对卷盘没什么要求,大概是因为消火栓 …好的,谢谢!!
回复
5楼
消火栓箱箱门的开启角度不能小于120度。
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
消火栓箱箱门的开启角度不能小于120度
回复
8楼
学习,拓展业务知识
回复
9楼
根据15s202,明装消火栓箱,箱门开启角度不小于175,暗装不小于160
回复
10楼
很好的资料,谢谢分享
回复
11楼
消防箱产品标准有开启度规定
回复