高压柜无法提供AC220v操作电时,是否可以从低压柜反送电给高压柜提供操作电源???请教各位
高压柜无法提供AC220v操作电时,是否可以从低压柜反送电给高压柜提供操作电源???请教各位
12楼
不是一路电源啊,电磁锁用的检修照明电源
回复
13楼
楼主啊,采用直流屏电源就是低压侧取电的。如果不用直流屏,你直接从低压屏引电源肯定是不行的,假如变压器检修,哪里来电源操作高压侧呢?
回复
14楼
从低压柜取电是不可靠的。应“从不停电电源段”取电。
回复
15楼
一般很少有操作电源从低压侧返回的。因为操作已经结束还要操作电源干什么呢?大型变电所是有专门的所用电变压器的,有些所用电变压器直接接在进线母线上,所以进线有电,马上就会有操作电源。而且还有专门的联络线路,保证操作电源的存在。
一般简易型,用户终端变电所需要电动操作,可以在进线上加电压互感器以获得操作电源。UPS只是短时的,费用不是一般一般的,管理麻烦麻烦的。一般1000kVA以下,简易型变电所系统小,故障简单。只要熔丝保护,手动操作即可。什么微机保护,故障分析统统可以省略。这样既可靠也安全(美式箱变就是这样的)。
回复